Возникла следующая проблема. Необходимо поставить N-ное количество двухтрубных фанкойлов (вода будет только холодная). Необходимо ли делать обвязку с трехходовым и приводом или достаточно будет их подключить на прямую и регулировать температуру скоростью вентилятора? Какие здесь плюсы и минусы?
ivan-l-ing
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Мне жалко душить насосную станцию, посему использую колличественное регулирование.
(marmotte)
jota
Прав Ivan-I-ing но наверно не из жалости, а потому что знает что насосная чиллера должна работать с постоянным дебитом. Поэтому и перепускает подачу в обратку через 3-х ходовой клапан когда фанкойл останавливается и прямой проток через него закрывается
jota
Рассмотрел рисунок - это что у Вас на клапане 3-х позиционный привод или открыть-закрыть. Просто любопытно про управление фанкойлом с количественным регулированием охлаждающей жидкости
ivan-l-ing
Автор творчества указан ниже. Писал под моим ником (приспичило).
Реально стоит трехпозиционный привод дан2н, трехходовои триДС (безусловно шток у них в бок ошибка автора)

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Для примера стандартные обвязки кэрьер, аирвэл и трэйн.
jota
Всё ясно, я думал новая эра наступает и фанкоилы из примитивов станут соображающими
M.Mar
Если насос с VFD, то двухходовые, если без - трехходовые. Недостаток двухходовых - задержка в охлаждении (t = L / V). Зато экономия энергии, если есть VFD. Если нет, наверное тогда стоит общий байпас рядом с насосом. Открывается по дифференциалу давлений.