Цитата(dakon24 @ 26.12.2007, 9:48) [snapback]205763[/snapback]
... зимой вокруг вент канала он будет создавать приличную зону с температурным полем 180-1С, а они вплотную, поэтому и подумал что вент. хрен будет работать...
СП 42 101- 2003:
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть
выведены:
...
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся
более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5
м, а
для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков
слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными
каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными
перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм.
Высоту
вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует
принимать равной высоте дымовых каналов.Г.19 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка
вентиляционных решеток на дымовых каналах.
...скорее всего предполагается, что если газоход будет выше УРОВНЯ ВЕТРОВОГО ПОДПОРА - то и ни о какой "зоне с температурным полем 180*С" речи быть не может
Если у Вас есть какой-то расчет зоны вокруг газохода, наверное, можно и кандидатскую защитить...переписать СП на основе своей методы