Добрый день.

У меня возник спор с подрядчиками поп поводу крепления воздуховодов!!!!!!!!
Что они делают:
Вешают воздуховоды сечением 300x300 (и меньше) на перфоленту и засверливаются саморезами в тело воздуховода!!!!!!
Помогите разобратся правильно это или нет и чем (каки пунктом какого нормативного документа) это можно доказать!!!!!!!!!

заранее спасибо!!!!!!!!
KVD
См.ссылки

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21259&hl
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5875&hl

С уважением Вадим

Зольников Михаил
По хорошему, крепят так:
ivan-l-ing
Наши тоже что-то подобное творят
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Mr. S
По хорошему нужно счетать (у Сормата есть неплохие програмки по расчету).
А в жизни происходит приблизительно вот так:
KVD
To Mr.S
А что за "Сормат"?

С уважением Вадим

Нашел... www.SORMAT.com
Василич
Не сочтите за рекламу, гляньте системы крепежа, цену не обсуждаем.
Это так, к примеру.
Litvinov
Цитата(Василич @ 17.1.2008, 10:25) [snapback]210918[/snapback]
Не сочтите за рекламу, гляньте системы крепежа...

Я как то выкладывал на форуме их программы подбора
KVD
У меня pipering установлен. Но чего то в последнее время перешел на крепеж Fisher для трубопроводов Д15-50.
Хотя по факту монтажники потом меняют или на Hilti или на что то другое...

Если трубопроводы диаметром >65 выдаю задания на кронштейны конструкторам(строителям).

Крепление воздуховодов делаю по серии 5.904-1 с выдачей закладных конструкторам...мелкие на перфоленте.

Кстати на aircone http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=22...32#message63032 но тема не по крепежу хотя есть очень хорошие высказывания:
"Сдавать объект приходится именно монтажникам (они крайние на стройке), а не проектировщикам. По ныне сложившейся практике исполнительную схему делают именно монтажники. И именно с них ИГАСН спрашивает соответствие примененных узлов крепления существующим типовым узлам по ГОСТам и ТУ. Именно монтажники притаскивают альбомы типовых узлов, и доказывают, что они не отходили от норм, потому как практически ни в одном проекте (за редчайшим исключением) я не видел упоминания даже, не то что чертежей, различных видов применяемых крепежей.
Но и это ещё полбеды. Когда монтажникам приходится работать на каких-нибудь французов или немцев, то наши ГОСТовские узлы не катят. Им подавай узлы и фурнитуру HILTI, MUNDO (по-моему, пишется так) и иже с ними. И тогда проектировщики совсем садятся в лужу, а сними и монтажёры, если этот объект надо сдавать в архстройнадзоре. Почему? Да потому что такие узлы - нетиповые, и их надо прорисовывать в проекте, чего, ессно, никто не делает. "(с)


С уважением
Вадим

Зольников Михаил
Я несколько лет закладываю крепеж INKO с сайта egoplast.ru. Не ради рекламы, а так - показать, какой крепеж бывает еще.
ArFey
В 2000 году у нас выпустили пособие П1-2000 к старому, но до сих пор действующему монтажному СНиПу 2.04.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". В п.5.45 пособия четко записано: Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с проектной документацией и рабочими чертежами. Так что, если работать по-взрослому, во-первых в проекте должна быть хотя бы ссылка на типовую серию крепления, а в технологической карте (требуют у нас такое на некоторых объектах особо рьяные технадзоры) внешний вид этих самых креплений. С технологической картой решили просто-отксерокопировали почти весь старый справочник монтажника под ред. Староверова года так-эдак 1966 и технадзоры аж тащатся! А когда встал вопрос, как же делать правильно, чтобы надежно, красиво, недорого и технадзор не при...ся,- нашел, к сожалению, только кусок типовой серии, разработанной одним из наших ведущих институтов. Так что на вопросы про размеры сторон или диаметры в-дов, диаметр дюбель-втулок и т.д. все равно четко, что мол так, а не иначе, не отвечу. Надеюсь все уже взрослые и каждый согласно опыта и революционного самосознания с этим разберется. Завтра выложу то,что есть. Даст Бог кому-нибудь пригодится!
To AlexKDD но нигде на этих картинках саморезы в теле в-дов не просматриваются!!! Своих за попытки саморезов просто бью (рублем) Аркадий
Dr_Brown
Ваш подрядчик просто экономит деньги, свои не Ваши. Поэтому нужно было изначально обсудить тип крепления.
Вопрос какой тип заклыдывался изначально в смету ? Или это не обсуждалось вообще ?
По жизни, если соед. воздуховодов шпуга, крепим на перфоленту, если фланец, крепим на шпильку с ХКД и профиль. Типа дорогой и дешевый варианты.
Wiz
Крепеление воздуховодов по идее должно производиться по еще действующей с советских времен серии 5.904-1 , вып1, вып2, где показаны примеры крепления и монтажа и приведена ведомость расходных материалов. По уму круглые на хомут/шпильку, прямоугольные на шинорейку/шпильки (да на фланцы не допускается, погорячился)
Litvinov
Цитата(Wiz @ 18.1.2008, 13:21) [snapback]211552[/snapback]
Крепеление воздуховодов по идее должно производиться ... либо за фланцы.


СНиП 3.05.01-85 п. 3.38 "...Крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам воздуховода не допускается. "
Александр Васильев
Цитата(KVD @ 17.1.2008, 11:44) *
Крепление воздуховодов делаю по серии 5.904-1 с выдачей закладных конструкторам...мелкие на перфоленте.



внимательно прочитал этот самый альбом, там нет указаний, что прямоуголку можно крепить на перфоленту. нет такого типового решения, просто нет.
выходит, даже если воздуховод 200*200, нужно крепить на шпильку и перфопрофиль? бред какой то получается. монтируем объект по проекту, в проекте указан альбом серии 5.904-1, технадзор заставляет меня со ссылкой на этот документ крепить воздуховоды, даже 200*160!!! - на шпильку и профиль.

кто прав???
zaharov63
В РБ действует и другая серия - Б5.000-2.1
Вот из нее
Александр Васильев
Цитата(zaharov63 @ 11.11.2010, 14:54) *
В РБ действует и другая серия - Б5.000-2.1
Вот из нее



Простите, что такое РБ, и как бы получить целиком весь альбом? Есть указания в нем по массе (сечению)?
zaharov63
Цитата(Александр Васильев @ 12.11.2010, 13:45) *
Простите, что такое РБ,

В Беларуси значит. Если надо - пишите.
Сам где-то скачал...
ne_rylut
Обычно креплю по серии 5.904-1 (она пересекается местами с Б5.000-2.1). Вот и для горизонтально расположеных воздуховодов прямоугольного сечения закладываю кронштейн (при заделке в стену), тягу и хомут - всё по таблицам. Только как расчитать на нагрузку кронштейн? На рисунке расстояние до оси показано условно... Кто как считает?
Большое спасибо.
Novell2012
Извините за вопрос не совсем в тему.

Буду благодарен за ответ!


Радиатор Пурмо необходимо крепить к вертикальной стене, но расстояние от гипрока до несущей стены слишком большое (длины крепежа не хватает).
Вопрос: можно ли повесить радиатор на гипрочную стену с помощью крепления типа "бабочка" (они же парашютики)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.