У меня pipering установлен. Но чего то в последнее время перешел на крепеж Fisher для трубопроводов Д15-50.
Хотя по факту монтажники потом меняют или на Hilti или на что то другое...
Если трубопроводы диаметром >65 выдаю задания на кронштейны конструкторам(строителям).
Крепление воздуховодов делаю по серии 5.904-1 с выдачей закладных конструкторам...мелкие на перфоленте.
Кстати на aircone
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=22...32#message63032 но тема не по крепежу хотя есть очень хорошие высказывания:
"Сдавать объект приходится именно монтажникам (они крайние на стройке), а не проектировщикам. По ныне сложившейся практике исполнительную схему делают именно монтажники. И именно с них ИГАСН спрашивает соответствие примененных узлов крепления существующим типовым узлам по ГОСТам и ТУ. Именно монтажники притаскивают альбомы типовых узлов, и доказывают, что они не отходили от норм, потому как практически ни в одном проекте (за редчайшим исключением) я не видел упоминания даже, не то что чертежей, различных видов применяемых крепежей.
Но и это ещё полбеды. Когда монтажникам приходится работать на каких-нибудь французов или немцев, то наши ГОСТовские узлы не катят. Им подавай узлы и фурнитуру HILTI, MUNDO (по-моему, пишется так) и иже с ними. И тогда проектировщики совсем садятся в лужу, а сними и монтажёры, если этот объект надо сдавать в архстройнадзоре. Почему? Да потому что такие узлы - нетиповые, и их надо прорисовывать в проекте, чего, ессно, никто не делает. "(с)
С уважением