Посоветуйте нормативную литературу, которой стоит пользоваться при проектировании вентиляции на складе медикоментов для СЭС.
Гость_Дмитрий
СНиП 31-04-01 Складские здания (Москва 2001)
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений (изд. 1999 г.)
serik
Посмотрите этот документ
Яков
Обратите внимание на зону хранения ядов и наркотиков. Я на этом в свое время втух!
Яков
Цитата(serik @ Dec 20 2005, 18:18 )
Посмотрите этот документ

Че то мельком так просмотрел не увидел в нем такую норму в которую меня носом тыкали. Лично видел такую норму: Помешения хранения наркотиков и ядов оборудуй отдельной аварийной автоматической вытяжной 8-кратной системой. Документ распечатанный на старой работе остался... не могу дать название похоже что то на : Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. С наилучшими пожеланиями.