Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование палат интенсивной терапии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Петр
Есть две палаты интенсивной терапии. По ним рассчитаны теплопитоки в теплый и холодный период года. Известна температура внутреннего воздуха 22С. Подскажите как правильно рассчитать количество приточного воздуха на поглощение теплоизбытков. Как правильно организовать воздухообмен.
Гудвин
Нужны параметры здания.
Необходимо рассчитать воздушный поток для каждого помещения.
Летом 22 градуса маловато, оптимально 24С

В среднем такие данные :

На 15 м2 необходим воздуховод D160 со скоростью около 3 м/сек.

Складывай все потоки и выбирай оборудование по этим параметрам.

Учитывай еще и еще оборудование, которое выделяет тепло.
Средня величина 3-5 Вт/м2

Сколько челловек в палате?
Добавь на мощность около 20% для забора наружного воздуха.
ss.23
к Петру

Воздухообмен, как и в целом, кондиционирование данных помещений организовывается в строгом соответствии с Пособием по проектированию учреждений здравоохранения и выданным технологическим заданием. Любое другое решение - во вред здоровью будущих пациентов (как впрочем, и Вашему - т.к. их "молитвами Вам будет икаться" всю оставшуюся жизнь) biggrin.gif

Если у Вас хватит терпения, то просмотрите тему в Избранном. smile.gif
Guest
Праблема в том, что Пособие...оно пособие к СНиП-у, а СНиП отменен в связи с вступлением в силу нового СанПина и серии ГОСТов новых по "чистым помещениям".
ss.23
Думаю, что различие не кардинальное. Делайте по СанПину. Требования в этих документах вполне разумные. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.