Добрый день! у меня возникла такая проблема..

есть приточная система, сборная. Фильтр, нагреватель, вентилятор-улитка.
Делали замеры полного давления. Получается: на заборе (всасывании воздуха) полное давление 500 Па, а на нагнетании всего лишь 30 Па...
Почему возникла такая разница??..Меряли несколько раз, и у краев воздуховода и по середине..

Система абсолютно новая, фильтры чистые..По расчетам сеть получалась около 450 Па..

Еще нюанс,что вентилятор полностью разбирали при заносе в венткамеру, так как он в дверь не влез...

Может кто знает причину такого явления? Почему давления так сильно отличаются? unsure.gif
e.o.l.
ну и ищите подвох на всасе...
померяйте перепад давлений на фильтре, на нагревателе и т.д.
и сразу будет понятно, откуда взялись 500 Па
Московко Ю.Г.
Для Angel77.
Такое впечатление, что напутаны плюсы и минусы при измерениях. На входе давление не может быть больше атмосферного. дайте схему установки с изм. сечениями и замеренными расходами. С ув. Московко Ю.Г.
vadim999
1. А Ваш "вентилятор-улитка" туда-ли крутится? 2. А собрали-то правильно; по документации хоть посмотрели? 3.Выкинте фильтры и померте еще раз -сильно- ли изменятся давления (относительно Ваших 500 и 30 Па). 4. Если получится три раза ДА - приглашайте специалистов.