antonio
Делаю проект ОВ склада. Площадь 1150 м2, Выстоа 5.5 м. На складе хранится офисная техника. Подскажите, что лучше: 1. Сделать систему вентиляции, а систему отопления организовать при промощи водяных тепловентиляторов, расставленных по периметру. или 2. Сделать систему вентиляции, совмещенную с воздушным отоплением.
Giedi Prime
Если категория "В" и выше, то нельзя ставить оборудование внутри склада.
Почитайте СНиП "складские здания" и ВНТП 02-85 "Общетоварные склады".
Яков
После этих холодов я бы в таком складе сделал бы две с.мы отопления, одну дежурную на +5 водяную регистровую, И как ты хотел вентиляцию с нагрузкой на СО. и еще (вредностей от коробок и пластмассы не так много) можно сделать перемычку на рецеркуляцию открывающуюся при критических tн. И еще вент. систем сделал бы минимум пять, независимых друг от друга, любые четыре из которых могли бы обеспечить необходимые параметры, контур этиленгликолевый обязательно.....