Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетная температура нар. в-ха на вентиляцию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ssn
От своей невнимательности только сейчас увидел интересное дело...
Оказывается есть существенная разница по расчетам между старым и новым снипом. Тепловая нагрузка на систему вентиляции теперь считается по пораметрам Б. Но, по моему, снип новый всё ещё не принят....
Дак по каким параметрам считаете нагрузку на вентиляцию - по А или по Б?
Guest
На вентиляцию лето-параметр А, зима параметр Б. на кондиционирование зимой и летом Б
ssn
В том то и дело.. это по новому (не принятому ещё) снипу... по старому то не так было... вентиляция параметры по А....
Paul
СНиП 2.04.05-91* п.2.14
...по параметрам Б
уже лет 5-7 точно по параметрам Б, а может быть и больше...
ssn
блин, во я даю.... sad.gif кошмар... ну ладно, спасибо...