Имеется этаж здания 12х45х2.7м. Площадь будет сдаваться в аренду и следовательно никаких перегородок нет. По всему периметру здания у потолка проходит остекление высотой 1.8м. Теплопоступления порядка 180кВ. Подскажите, пожалуйста какую систему кондиционирования в данном случае лучше всего спроектировать?
Dr_Brown
30.1.2006, 18:51
Канальники повесь, а разводку по факту планировок.
Ну если денег у заказчика хватит можно ещё VRV или Чиллер-фанкоил.
Igor Barishpolets
2.2.2006, 12:26
Рекомендую применять теплоноситель-воду.
В качестве теплообменных приспособлений - фэнкойлы и строительные конструкции с встроенными змеевиками.
У меня сейчас такое же здание
Архитектор взял стекло с солнцезашитным покрытием и жалюзи со светодатчиком, приток раскидан равномерно по всей площади, вытяжка центрально у выхода. Условие - здание для контор, а то забацают магазин, а вам потом претензии что воздуха мало. Могут возникнуть проблемы со звуком - двери в конторы неплотные, но здесь уже приходится выбирать, либо полная гибкость планировки либо нужно сразу решать как здание внутри будет выглядеть. Центральный кондиционер NOVEMA- дорогое наверное решение, встроенный тепловой насос для охлаждения, недостаток - рабочий диапазон более ограничен, 11-26 тысяч куб.воздуха. Ограничение идет изза теплового насоса - связано с высоким процентом износа комрессоров на малых нагрузках. Принцип действия прост - излишек тепла забирается из притока и сразу идет в отработанный воздух.
По расчетам внутренняя температура в самый жаркий солнечный день поддерживается без проблем
Цитата
Теплопоступления порядка 180кВ.
Данная цифра при работе при 100% наружного воздуха.
Деньги девать некуда?
Предлагаю сделать 20 % наружного воздуха и рециркуляцию.
У меня для Сочи получается 80кВт.
и необходимо порядка 30 диффузоров диаметром 254 мм при скорости 2,9 м/сек.
А вообще какой регион?
Расчет в приложении