antonio
Установлен тепловентилятор (теплоноситель-вода) между двух ворот (5х5м), подскажите не произойдет ли их разморозка при полном открытии ворот на длительное время?
LordN
надо считать. чтобы считать надо - температуры, расходы, время и т.д.
antonio
Расход воздуха через вентилятор 2600 м3/ч, температура входа 16, выход 40С. Мощность 22кВт
LordN
Цитата
температура входа 16, выход 40С
это воздух, а вода? какая обвязка по воде, есть ли защита по температуре обратки, есть ли в обвязке насос?
antonio
Расход воды 0,29л/с через 1 тепловентилятор. У меня их 22. Стоит сдвоенный насос UPS 32-80 на весь контур. Защиты от разморозки нет.
Igor Barishpolets
???Так поставь защиту!!!

Добавлено - 16:02
Она обойдется максимум в 800 руб. на один агрегат...