Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приток в-ха в миникотельные
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sentr0
Добрый день есть следующая проблема. Нам на баланс передали крышные котельные (на 9-ти этажку мощностью 600 кВт), при их эксплуатации в недавние сильные морозы столкнулись со проблемой замораживания линий ХВО и подпитки. Для воспрепятствования этому мастер участка заткнул приточную вентиляцию. В итоге в котельной тепло, но вся она полна угарного газа. Приток в-ха идет через оконные щели, и насверленые дырки в нижней части входных дверей чего явно маловато (хотя горение вроде и неплохое (особенно верхние секции) но тяга в газоходах практически отсутствует (пламя зажигалки в газоходы не отклоняется)). Приточная вентиляция выполнена в виде отверстия в наружной стене размеров метра 2*0,7, забранного металл.решеткой. Обогрев котельной состоит из двух газовых конвертеров (на вид киловатт на 7), котлов и трубопроводов.
Подскажите как можно избежать работы котельной и/или как это должно быть решено по уму (нормам, правилам проектирования и фактически выполняется) при минусовых температурах, но при поступлении достаточного объема в-ха для горения?
Придумали варианты: 1) бросить вдоль решетки притока змеевики почаще. Для избежания их замораживания воду взять от котлов, до подмеса. Минус - наверное понадобиться прилично трубы.
2) Заменить входные двери (вход из подъезда рядом с лифтовой) на решетки. Тяга при открытых дверях вроде появляется, но не хотелось бы чтобы любопытный народ наблюдал за работой котельной, да и сломать решетку на порядок проще чем металл.дверь. И наверное в подъезде приточный воздух не будет нагреваться до нормальных температур, да и сквозняки гулять будут еще те.
3) Закрыть оборудование ХВО и подпитки, бросить туда регистров побольше. Но как будет чувствовать себя другое оборудование (счетчики, котлы, обвязка, КИП) при нулевых и минусовых температурах?
VerBLOOD
Радикально - поставить приточку с подогревом
Sentr0
Т.е. вариант 1? Естественная тяга с котлов при открытом отверстии нормальный приток обеспечивает. Остается нагреть этот в-х? Для этого что лучше трубу d 3/4 или большего диаметра (при такой-же площади). Большего диаметра конечно проще, но нужно ли пытаться сделать как можно меньше расстояние между регистрами или достаточно просто по тепловой мощности выбрать регистр из 88-й трубы а расстояние между ними в ногу размером в ногу?
Mifune
Уважамый Sentr0, не надо нажимать на кнопку Report без особой нужды, Модераторы не будут отвечать Вам лично, для решения своей проблемы Вы создали тему. Кнопка Report нужна для сообщения Модераторам о факте спама и рекламы. dry.gif
Alex_
ИМХО, 3 Вариант - самый разумный. Выделить для всего этого "подсобку", отгордить ее легкими перегородками с теплоизоляцией, воткнуть туда радиатор. Туда же можно и КИП ... С рабочими котлами и "обвязкой" ничего не будет. biggrin.gif Вы, наверное, не считали, какая нужна мощность для нагрева с - 25С до 0С того количества воздуха, которое требуется для нормального горения 600 кВт. котла. Посчитайте - впечатлит.
Sentr0
Цитата(Alex_ @ Feb 16 2006, 18:15 )
Вы, наверное, не считали, какая нужна мощность для нагрева с - 25С до 0С того количества воздуха, которое требуется для нормального горения 600 кВт. котла. Посчитайте - впечатлит.

Раньше считал для другого дела на котельную 1 МВт, и перепад -23-+18. Впечатлило. sad.gif

Поэтому и думаю над другими вариантами. А не считаля был-бы уверен на 100% что 1-й вариант самый лучший.
Paul
вот тут похожая тема (можно даже объединить) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1156&st=0

хотя на коттеджах мощности поменьше
tiptop
Цитата(Sentr0 @ Feb 15 2006, 23:38 )
2) Заменить входные двери (вход из подъезда рядом с лифтовой) на решетки.

...А за решёткой поставить стальной лист так, чтобы остались по краям приемлемые щели.
Или - за решёткой смонтировать жалюзи.
Sentr0
Paul - Похожая тема. Не хватило терпения в поиске найти. Только там больше про организацию вентиляции, а у меня развитие темы. Дальнейший подогрев в-ха biggrin.gif
Цитата(tiptop @ Feb 16 2006, 22:28 )
...А за решёткой поставить стальной лист так, чтобы остались по краям приемлемые щели.
Или - за решёткой смонтировать жалюзи.

На данный момент в дверях насверлены отверстия d=20 штук 30, но проку от них немного. Надо будет увеличить их, или менять на жалюзи (очень уж не хочется напрямую с улицей связываться). По факту сделанно еще интересней. Там две двери между ними предбанничек, но это уже дело техники. И плюс к этому наверное нужно будет увеличить отопление в котельной. На сколько теплее будет воздух в подъезде чем наулице? Но тут и + пара градусов уже хорошо.

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
р.8 Притоку быть. Что в принципе и логично biggrin.gif
tiptop
Цитата(Sentr0 @ Feb 16 2006, 23:12 )
Притоку быть. Что в принципе и логично biggrin.gif

А как же иначе ?
Без воздуха и газ сгорать не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.