Добрый день есть следующая проблема. Нам на баланс передали крышные котельные (на 9-ти этажку мощностью 600 кВт), при их эксплуатации в недавние сильные морозы столкнулись со проблемой замораживания линий ХВО и подпитки. Для воспрепятствования этому мастер участка заткнул приточную вентиляцию. В итоге в котельной тепло, но вся она полна угарного газа. Приток в-ха идет через оконные щели, и насверленые дырки в нижней части входных дверей чего явно маловато (хотя горение вроде и неплохое (особенно верхние секции) но тяга в газоходах практически отсутствует (пламя зажигалки в газоходы не отклоняется)). Приточная вентиляция выполнена в виде отверстия в наружной стене размеров метра 2*0,7, забранного металл.решеткой. Обогрев котельной состоит из двух газовых конвертеров (на вид киловатт на 7), котлов и трубопроводов.
Подскажите как можно избежать работы котельной и/или как это должно быть решено по уму (нормам, правилам проектирования и фактически выполняется) при минусовых температурах, но при поступлении достаточного объема в-ха для горения?
Придумали варианты: 1) бросить вдоль решетки притока змеевики почаще. Для избежания их замораживания воду взять от котлов, до подмеса. Минус - наверное понадобиться прилично трубы.
2) Заменить входные двери (вход из подъезда рядом с лифтовой) на решетки. Тяга при открытых дверях вроде появляется, но не хотелось бы чтобы любопытный народ наблюдал за работой котельной, да и сломать решетку на порядок проще чем металл.дверь. И наверное в подъезде приточный воздух не будет нагреваться до нормальных температур, да и сквозняки гулять будут еще те.
3) Закрыть оборудование ХВО и подпитки, бросить туда регистров побольше. Но как будет чувствовать себя другое оборудование (счетчики, котлы, обвязка, КИП) при нулевых и минусовых температурах?
Радикально - поставить приточку с подогревом
Т.е. вариант 1? Естественная тяга с котлов при открытом отверстии нормальный приток обеспечивает. Остается нагреть этот в-х? Для этого что лучше трубу d 3/4 или большего диаметра (при такой-же площади). Большего диаметра конечно проще, но нужно ли пытаться сделать как можно меньше расстояние между регистрами или достаточно просто по тепловой мощности выбрать регистр из 88-й трубы а расстояние между ними в ногу размером в ногу?
ИМХО, 3 Вариант - самый разумный. Выделить для всего этого "подсобку", отгордить ее легкими перегородками с теплоизоляцией, воткнуть туда радиатор. Туда же можно и КИП ... С рабочими котлами и "обвязкой" ничего не будет.

Вы, наверное, не считали, какая нужна мощность для нагрева с - 25С до 0С того количества воздуха, которое требуется для нормального горения 600 кВт. котла. Посчитайте - впечатлит.
Цитата(Alex_ @ Feb 16 2006, 18:15 )
Вы, наверное, не считали, какая нужна мощность для нагрева с - 25С до 0С того количества воздуха, которое требуется для нормального горения 600 кВт. котла. Посчитайте - впечатлит.
Раньше считал для другого дела на котельную 1 МВт, и перепад -23-+18. Впечатлило.
Поэтому и думаю над другими вариантами. А не считаля был-бы уверен на 100% что 1-й вариант самый лучший.
вот тут похожая тема (можно даже объединить)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1156&st=0хотя на коттеджах мощности поменьше
Цитата(Sentr0 @ Feb 15 2006, 23:38 )
2) Заменить входные двери (вход из подъезда рядом с лифтовой) на решетки.
...А за решёткой поставить стальной лист так, чтобы остались по краям приемлемые щели.
Или - за решёткой смонтировать жалюзи.
Paul - Похожая тема. Не хватило терпения в поиске найти. Только там больше про организацию вентиляции, а у меня развитие темы. Дальнейший подогрев в-ха
Цитата(tiptop @ Feb 16 2006, 22:28 )
...А за решёткой поставить стальной лист так, чтобы остались по краям приемлемые щели.
Или - за решёткой смонтировать жалюзи.
На данный момент в дверях насверлены отверстия d=20 штук 30, но проку от них немного. Надо будет увеличить их, или менять на жалюзи (очень уж не хочется напрямую с улицей связываться). По факту сделанно еще интересней. Там две двери между ними предбанничек, но это уже дело техники. И плюс к этому наверное нужно будет увеличить отопление в котельной. На сколько теплее будет воздух в подъезде чем наулице? Но тут и + пара градусов уже хорошо.
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕр.8 Притоку быть. Что в принципе и логично
Цитата(Sentr0 @ Feb 16 2006, 23:12 )
Притоку быть. Что в принципе и логично

А как же иначе ?
Без воздуха и газ сгорать не будет.