waldex
Добрый день, коллеги!
Скажите, пожалуйста, кто слышал о контрафактных бачках для пароувлажнителей на кондиционеры Liebert-Hiross? По слухам,то ли в Мытищах, то ли где-то в том районе,может кто ещё подскажет где... производятся "наши" бачки пароувлажнителей для прецизионников. В частности, ищу адекватную замену бачкам 93H-CLD (part.nr code : 141092 и 141162).
алек
Цитата(waldex @ 12.5.2009, 13:06) [snapback]386896[/snapback]
Добрый день, коллеги!
Скажите, пожалуйста, кто слышал о контрафактных бачках для пароувлажнителей на кондиционеры Liebert-Hiross? По слухам,то ли в Мытищах, то ли где-то в том районе,может кто ещё подскажет где... производятся "наши" бачки пароувлажнителей для прецизионников. В частности, ищу адекватную замену бачкам 93H-CLD (part.nr code : 141092 и 141162).



советую обратиться в Петроспек (уел) там енное количество лет помогли с проблеммой,
но не до конца...
вопрос был такой можноли ставить на пароген. фильтр с умягчением воды чтоб не было накипи!
ответов-НОЛЬ!
narkom
Бачки делают Carel, Vapac, Nordmann. 93H-CLD ни о чем не говорит.
Посмотрите, что написано на самой сборке (сбоку) http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2
Там, обычно, написана фирма-изготовитель, тогда можно будет подобрать аналог.
Volander
Цитата(алек @ 12.5.2009, 19:57) [snapback]387048[/snapback]
вопрос был такой можноли ставить на пароген. фильтр с умягчением воды чтоб не было накипи!
ответов-НОЛЬ!

Если в воде не будет солей, то нечем будет ток внутри бачка пароувлажнителя организовывать. Чем ниже их концентрация, тем ниже ток. Чем мягче вода (концентрация солей ниже), тем большее ее количество нужно, чтобы выйти на необходимую паропроизводительность (поэтому в контроллере пароувлажнителя установлена такая логика работы, чтобы постепенно повысить уровень солености воды и поддерживать ее на определенном уровне, который требуется для необходимой паропроизводительности . А в случае мягкой воды, она будет больше пениться, что приведет к отключению бачка по аварии "запенивания" воды. Поэтому, соли будут откладываться в бачке всегда.
Хъюго
добренький всем день! из практики советую иметь запасные бачки, а снятые промывать раствором, хватает 1 бачка лет на 5 при непрерывной работе
Akela
Цитата(Хъюго @ 14.5.2009, 11:11) [snapback]387644[/snapback]
..а снятые промывать раствором, ...



Раствором чего ?
Хъюго
щавелевой и лимонной кислоты, продаются обе для снятия накипи в электрочайниках! дешево и сердито! biggrin.gif
Abysmo
На многих объектах где стояли прецизионники с парогенераторами Carel бачки не выбрасывали, а промывали кислотой и использовали заново. "Антинакипин" называется средство - разводится с кипятком пару пакетов и в бачек. Некоторые заказчики да же не удосуживались снимать бачек - засыпали через горловину с электродами, минут 10 работы и принудительный слив в дренаж всего бачка, после этого работа в обычном режиме. Парогенераторы стояли ТЭНовые.
waldex
Ещё раз,добрый день. Итак,по-порядку. Сборка Carel, а именно CIL.VAP.CAREL 13KG/H 400/3/50.
Никакая промывка антинакипинами не нужна, надо просто куда то слить деньги,желательно поменьше, но с большим смыслом...Поэтому задача от начальства стоит : где найти отечественного "кустаря",чтобы закупить у него небольшую партию, который штампует аналоги этих бачков. По слухам где-то в подмосковье...а где ?
andrej.krem
Добрый день! Есть в наличии бачки для пароувлажнителей CIL.VAP.CAREL 13KG/H 400/3/50. Звоните 89814430454