Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: приточная установка в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Taras
Приветствую. Подскажите СНиП, в котором указывается, что запрещено ставить приточную установку в котельной
Igor Barishpolets
Я бы не ставил... но если очень хочется... Что касается запретов, то я не встречал...
Sanych
Я запретов не встречал ни в СНиПе по котельным, ни в ОВиК, но почему бы и не поставить. Главное, соблюсти все размеры между оборудованием для его обслуживания.
Taras
Цитата(Sanych @ Apr 4 2006, 16:30 )
....но почему бы и не поставить. Главное, соблюсти все размеры между оборудованием для его обслуживания.

....а дело собсна в том, что не дай бог в котельной случится пожар, то его разнесет по воздуховодам по всему дому, а если котельная газовая, то вообще караул
Sanych
Цитата(Taras @ Apr 4 2006, 15:23 )
Цитата(Sanych @ Apr 4 2006, 16:30 )
....но почему бы и не поставить. Главное, соблюсти все размеры между оборудованием для его обслуживания.

....а дело собсна в том, что не дай бог в котельной случится пожар, то его разнесет по воздуховодам по всему дому, а если котельная газовая, то вообще караул

А если огнезадерживающие клапана поставить. Хотя все это морока, и пожалуй ты прав.
Taras
...ага, замуровать в стену, залить все огнезащитными материалами и жить не волнуясь
ivm
Цитата(Taras @ Apr 4 2006, 17:23 )
....а дело собсна в том, что не дай бог в котельной случится пожар, то его разнесет по воздуховодам по всему дому, а если котельная газовая, то вообще караул

а если в котельной не дай бог случится пожар то система автоматики должна обесточить все оборудование кроме того что задействовано в подаче огнетущащего состава. вообщето всегда так делается. у нас в котельных приточка есть.
Валенок
Может напрягает присутствие участка с разряжением ( до вентилятора).
Сумеете обеспечить 100% герметичность ?

PS
Я тоже против. Но неоднакратно там ставил, т.к. больше было негде.
Старался под подпись заказчика.
Гость_Маэстро
В любом помещении категории А все оборудование установливается снаружи данного помещения о чем и говорит еще советский СНиП ОВ. В газовой котельной приточку ставить не рискнул, а вдруг утечка газа, недопал, еще какие причуды газоснабжения, а то люди через приточку еще и потравятся. На автоматику надейся, но и сам не плошай.
Prasolov
Тарас, во-первых, для каких помещений ПУ.
Запрет для жилых помещений содержится в "Таблица 2 - Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" СНиП 41-01-2003. Газовая инд. котельная, насколько я разбираюсь в НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" должна относиться к какой-либо из В категорий.
Для остальных-смотри по той-же таблице.
tgv
По правилам устройства и безопасной эксплуатации машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту котлов, устанавливать в одном помещении с ними запрещается.
Так что приточные машины устанавливать в помещениях с котлами НЕЛЬЗЯ!
vent
А у меня в Энергокомплексе стоит две приточных установки. Сейчас посмотрю чем мотивировано.
vent
Вот.
LVV
ИМХО котельный зал категория Г, и не как иначе
Taras
ну, а в помещении категории Г, не допускается, смотрим Таблица 2 - Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" СНиП 41-01-2003.

Добавлено - 14:46
да, забыл сказать, помещение, это котельная котеджа
ivm
Цитата(Taras @ Apr 6 2006, 14:45 )
ну, а в помещении категории Г, не допускается, смотрим Таблица 2 - Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" СНиП 41-01-2003.

точно, посмотрел на двери - "Г"
а при чем тут транзитные трубопроводы-воздуховоды?
еслицель приточной вент установки в том чтобы дуть в котельную, то не вижу никакого транзита. если сделать "финт ушами" и применять эту установку для всех и вся в тч и не имеющих к котельной помещений, то надо думать.
а вообще нас приточка здорово выручает в том плане что без нее в помещении бывает жарковато, теплоизоляция трубопроводов не спасает.

2 tgv, на какие правила сылаетесь?
Taras
в том-то и дело, что установка используется на весь котедж, на чердак ставить нежелательно, т.к. утеплять надо, а вот в цоколь вполне можно, но там котельная и еще одно помещение, удобней ставить в котельную.....Вот я и задался вопросом
Voron
Цитата(tgv @ Apr 6 2006, 09:14 )
По правилам устройства и безопасной эксплуатации машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту котлов, устанавливать в одном помещении с ними запрещается.

А вент. оборудование для отдельно стоящей дизельной котельной где размещать? Передо мной лежит проект как раз такой котельной, оборудование притока расположено в котельном зале, вытяжки все ВЕ. В помещении расходных баков топлива ВЕ и ПЕ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.