Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление общественных помещений в промышленных зданиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
313A
Здравствуйте, уважаемые коллеги. На работе среди проектировщиков произошел спор, никак не можем придти к согласию.
Делаем отопление на прмышленном здании, в обеме которого находятся склады, кузницы, сварочные посты, а так же раздевалки, душевые и комната отдыха для работников. Можем ли мы в общественных помещениях сделать отопление с параметрами 130-70? Заранее благодарны за советы. biggrin.gif
Wizlock
Читаем СНИП 41-01-2003 Страница 40. Приложение Б. Таблица 1. Пункт Б.11. "воды не более 150, пара не более 130"
Андрей 113
Температура теплоносителя для системы отопления не менее чем на 20С ниже температуры самовоспламенения веществ в помещении, но не более 110 - для категорий А иБ, 130 для производств помещений категорий В1 - В4 с выдел горючей пыли, 150 - в пом. иного назначения, в том числе В1-В4 без выделений пыли.

В складах что хранится? Если ничего горючего, самовоспламеняющегося, пыльного то я думаю что возможно. В раздевалке и комнате отдыха установить конвектора с кожухом, трубы на сварке и в изоляции. В произв помещениях перед отопительными приборами поставить ограждения
313A
Весь спор и поднялся, из-за того, что в СНиПе написано ПОМЕЩЕНИЯ, а не ЗДАНИЯ
У складов в основном категории В1,В3 и ничего газовыделяющего и особо пыльного не хранят, значит можно 130?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.