Уважаемые коллеги, при расчёте толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока (по формулам 19,20 МГСН 6.02-03) получается отрицательное число. Вроде бы и формулы вбил правильно и подставляю то, что нужно... . Вообщем, хелп....
timmy
Там при вычислении В нужно провести возведение в степень, а вы логарифм от логарифма берёте. Непорядок.
chernenko-ms
нда....стыдно...спасибо
Seifer
ужасный у вас Эксель, извините уж rolleyes.gif thumbdown.gif
конструкции если,если,если...


вот кстати есть пример расчета по СНиП. При желании, можно и по МГСН сделать
Нажмите для просмотра прикрепленного файла