Генералыч
Добрый день! Скажите пожалуста, если есть маленький склад 12*12, склад лако-красочных материалов на основе растворителя. В тех задании прописаны категории здания А, П-I. В связи с чем сейчас вышла непонятка. Какая все таки должна быть электрика и вентиляция??? Взрывобезопасном исполнении или нет. Сейчас вопрос ставится либо о смене категории А, и зпмене ее на В, либо о смене категории П-I, и заменен ее на В-Ia. а кто подскажет, каким образом и исходя из чего выбирается категория здания... (концентрация, если да, то где ее посмотреть, и на что сослаться... ). Вопрос сейчас не о зарубке с заказчиком, а втом чтоб помочь заказчику самому разобраться в том, какой категории у них здание.
zaharov63
Категория и зона не здания, а помещения, и не выбирается, а олределяется расчетом. Технолог +электрик - так, помнится, в ПУЭ.
ArFey
zaharov63 +1! Здание же имеет степень огнестойкости, определяемую архами в зависимости от материалов стен, перекрытий, кровли и т.д. Ни разу не слышал, чтобы склад лакокрасочных (таких, как у Вас) был категории В. Сам участок окраски некоторые "умельцы" (в хорошем смысле слова) иногда переводят из "А" в "В" с пятиметровой взрывоопасной зоной вокруг оборудования. А склад, - нет. Аркадий
Генералыч
То есть, какой бы не была концентрация в данном складе, если там храняться краски на основе растворителя и прочих... то это помещение категории А и электрооборудование должно соответствовать ктегории по ПУЭ В-1а...

А вообще, бывает так что категория помещения А, а по ПУЭ П-I???
zaharov63
Дело не в вообще концнтрации, а концнтрации при аварийной ситуации: разливе и прочее. Почитайте определения, что значит А, Б и т.д. И в вашем случае скорее всего В-1а, но не П-1. Если я не прав, пусть поправят...По любому это определяет технолог.
Генералыч
Вот как бы в этом то и вопрос... В тех задании написано что помещение категории А П-I... Такое вообще может быть и как это понимать тогда? (в смысле вентиляторы тепловые завесы ОПС и прочая электрика могут быть класса IP44)... Или все должно быть во взрывозащите....
Очень нужна иформация такая...
zaharov63
Исполнеие вентоборудования нормируется по СНиПу в зависимости от категории. У Вас -А - значит врывозащищенное со всеми прочими делами...
Генералыч
То есть получается что вентоборудование подбирается по категории помещения а не по категории ПЭУ... Если категория А, а по ПЭУ-П-I, то значит взрывозащищенное. Тогда еще вопрос, а оборудование ОПС по какой категории подбирается???

И еще один вопросик если позволите: оборудование находиться в пристроенное венткамере... Приточку тоже необходимо придусматривать во взрывозащите, или достаточно только вытяжку? (приточка и вытяжка находятся в одной камере...)
Nkassandra
Если вы проектируете вентиляцию то вас интересует категория А для правильного выбора оборудования.
При пересечении стены венткамеры надо поставить огнезадерживающий клапан взрввозащищенный с пределом огнестойкости 1час, а сама приточка в обычном исполнении..
Генералыч
ну в принципе так и понял... а ОПС получается относиться к электрооборудованию. Его можно оставить обычный? Или категории А и П-I не совместимы?
zaharov63
Цитата(Nkassandra @ 22.6.2010, 17:07) *
При пересечении стены венткамеры надо поставить огнезадерживающий клапан взрввозащищенный


Вы, наверное, хотели сказать обратный клапан взрывозащищенный.
Генералыч
Венткамера пристроена сбоку. при переходе воздуховода через стену между венткамерой и помещения ставится огнезадерживающий клапан и обратный клапан во взрывозащищенном исполнении... Вытяжка выполняется во взрывозащите, а приточка в обычном исполнении, но так же с обратным клапаном и огнезадерживающим клапаном во взрывозащите... Я правильно понимаю??? вроде по СНиПу так...
Опять же, если клапан огнезадерживающий, который на приточке, стоит в самой венткамере, то он должен быть взрывник или нет?


Nkassandra
Цитата(zaharov63 @ 22.6.2010, 20:46) *
Вы, наверное, хотели сказать обратный клапан взрывозащищенный.


Стена противопожарная (между помещениями кат. А и Д), значит клапан по серии 5.904.71.93 (Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час)
На вытяжке клапан обратный взрывозащищенный.

Кстати не забудте подать подпор в тамбур-шлюз.
zaharov63
Цитата(Nkassandra @ 23.6.2010, 15:25) *
Стена противопожарная (между помещениями кат. А и Д), значит клапан по серии 5.904.71.93 (Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час)
На вытяжке клапан обратный взрывозащищенный.


Так приточка ведь в обычном исполнении. А как же пункт 7.75, 7,91 нашего, РБ, СНиПа?
А на вытяжке такие клапаны - если в паре с резервным стоят.
ArFey
Цитата(Nkassandra @ 23.6.2010, 15:25) *
Стена противопожарная (между помещениями кат. А и Д), значит клапан по серии 5.904.71.93 (Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час)
На вытяжке клапан обратный взрывозащищенный.

Кстати не забудте подать подпор в тамбур-шлюз.

Стесняюсь спросить, а зачем вообще огнезадерживающий клапан, да еще во взрывозащищенном исполнении? М.б. по вашему российскому СНиПу нужно? По нашему СНБ (п.7.91) только взрывозащищенный обратный клапан. И то, я считаю, что насчет взрывозащиты авторы перебдели, т.к. приточный воздух, подаваемый системой не взрывоопасен. А при остановке системы в воздуховод не успевает попасть достаточное кол-во взрывоопасных газов или паров. Даже, при длительной остановке системы (например, на ночь) при пуске приточный воздух выдует эти пары или газы из воздуховода. Аркадий
zaharov63
ArFey, так Nkassandra наш человек! РБ! biggrin.gif
Nkassandra
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2010, 16:08) *
Так приточка ведь в обычном исполнении. А как же пункт 7.75, 7,91 нашего, РБ, СНиПа?
А на вытяжке такие клапаны - если в паре с резервным стоят.

Да, обратный взрывозащищенный нужен. Я имела в виду что для категории А огнезадерживающий тоже должен быть взрывозащищенным.
---
P.S. по крайней мере для аммиачных компрессорных лет 10 назад точно было такое требование. И на вытяжке обратынй мы ставили даже если один вентилятор... уже не помню почему, видимо какое-то доп.требование было.
ArFey
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2010, 16:28) *
ArFey, так Nkassandra наш человек! РБ! biggrin.gif

Наши люди в булочную на такси не ездят! (с) Читай - ОЗК где не надо не ставят! А, если серьезно, настолько бросилось фото песика в глаза, что на ник не посмотрел. Аркадий
Nkassandra
Цитата(ArFey @ 23.6.2010, 17:22) *
Читай - ОЗК где не надо не ставят!

Что касаемо тех аммиачных... молода тогда была. А проектировали по руководству для аммиачных компрессорных, к сожалению у меня его не сохранилось, так как ксероксы тогда были редкость smile.gif
Цитата(ArFey @ 23.6.2010, 17:22) *
Наши люди в булочную на такси не ездят! (с)

Чем больше сдадим - тем лучше (с)
ArFey
Цитата(Nkassandra @ 24.6.2010, 11:26) *
Что касаемо тех аммиачных... молода тогда была. А проектировали по руководству для аммиачных компрессорных, к сожалению у меня его не сохранилось, так как ксероксы тогда были редкость smile.gif

Понадобится - обращайтесь! Аркадий
Nkassandra
Цитата(ArFey @ 24.6.2010, 12:04) *
Понадобится - обращайтесь! Аркадий
Спасибо smile.gif