Добрый день! Скажите пожалуста, если есть маленький склад 12*12, склад лако-красочных материалов на основе растворителя. В тех задании прописаны категории здания А, П-I. В связи с чем сейчас вышла непонятка. Какая все таки должна быть электрика и вентиляция??? Взрывобезопасном исполнении или нет. Сейчас вопрос ставится либо о смене категории А, и зпмене ее на В, либо о смене категории П-I, и заменен ее на В-Ia. а кто подскажет, каким образом и исходя из чего выбирается категория здания... (концентрация, если да, то где ее посмотреть, и на что сослаться... ). Вопрос сейчас не о зарубке с заказчиком, а втом чтоб помочь заказчику самому разобраться в том, какой категории у них здание.
zaharov63
22.6.2010, 15:26
Категория и зона не здания, а помещения, и не выбирается, а олределяется расчетом. Технолог +электрик - так, помнится, в ПУЭ.
zaharov63 +1! Здание же имеет степень огнестойкости, определяемую архами в зависимости от материалов стен, перекрытий, кровли и т.д. Ни разу не слышал, чтобы склад лакокрасочных (таких, как у Вас) был категории В. Сам участок окраски некоторые "умельцы" (в хорошем смысле слова) иногда переводят из "А" в "В" с пятиметровой взрывоопасной зоной вокруг оборудования. А склад, - нет. Аркадий
Генералыч
22.6.2010, 16:17
То есть, какой бы не была концентрация в данном складе, если там храняться краски на основе растворителя и прочих... то это помещение категории А и электрооборудование должно соответствовать ктегории по ПУЭ В-1а...
А вообще, бывает так что категория помещения А, а по ПУЭ П-I???
zaharov63
22.6.2010, 16:36
Дело не в вообще концнтрации, а концнтрации при аварийной ситуации: разливе и прочее. Почитайте определения, что значит А, Б и т.д. И в вашем случае скорее всего В-1а, но не П-1. Если я не прав, пусть поправят...По любому это определяет технолог.
Генералыч
22.6.2010, 16:45
Вот как бы в этом то и вопрос... В тех задании написано что помещение категории А П-I... Такое вообще может быть и как это понимать тогда? (в смысле вентиляторы тепловые завесы ОПС и прочая электрика могут быть класса IP44)... Или все должно быть во взрывозащите....
Очень нужна иформация такая...
zaharov63
22.6.2010, 16:51
Исполнеие вентоборудования нормируется по СНиПу в зависимости от категории. У Вас -А - значит врывозащищенное со всеми прочими делами...
Генералыч
22.6.2010, 16:59
То есть получается что вентоборудование подбирается по категории помещения а не по категории ПЭУ... Если категория А, а по ПЭУ-П-I, то значит взрывозащищенное. Тогда еще вопрос, а оборудование ОПС по какой категории подбирается???
И еще один вопросик если позволите: оборудование находиться в пристроенное венткамере... Приточку тоже необходимо придусматривать во взрывозащите, или достаточно только вытяжку? (приточка и вытяжка находятся в одной камере...)
Nkassandra
22.6.2010, 17:07
Если вы проектируете вентиляцию то вас интересует категория А для правильного выбора оборудования.
При пересечении стены венткамеры надо поставить огнезадерживающий клапан взрввозащищенный с пределом огнестойкости 1час, а сама приточка в обычном исполнении..
Генералыч
22.6.2010, 17:11
ну в принципе так и понял... а ОПС получается относиться к электрооборудованию. Его можно оставить обычный? Или категории А и П-I не совместимы?
zaharov63
22.6.2010, 20:46
Цитата(Nkassandra @ 22.6.2010, 17:07)

При пересечении стены венткамеры надо поставить огнезадерживающий клапан взрввозащищенный
Вы, наверное, хотели сказать обратный клапан взрывозащищенный.
Генералыч
23.6.2010, 6:10
Венткамера пристроена сбоку. при переходе воздуховода через стену между венткамерой и помещения ставится огнезадерживающий клапан и обратный клапан во взрывозащищенном исполнении... Вытяжка выполняется во взрывозащите, а приточка в обычном исполнении, но так же с обратным клапаном и огнезадерживающим клапаном во взрывозащите... Я правильно понимаю??? вроде по СНиПу так...
Опять же, если клапан огнезадерживающий, который на приточке, стоит в самой венткамере, то он должен быть взрывник или нет?
Nkassandra
23.6.2010, 15:25
Цитата(zaharov63 @ 22.6.2010, 20:46)

Вы, наверное, хотели сказать обратный клапан взрывозащищенный.
Стена противопожарная (между помещениями кат. А и Д), значит клапан по серии 5.904.71.93 (Клапаны
огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час)
На вытяжке клапан обратный взрывозащищенный.
Кстати не забудте подать подпор в тамбур-шлюз.
zaharov63
23.6.2010, 16:08
Цитата(Nkassandra @ 23.6.2010, 15:25)

Стена противопожарная (между помещениями кат. А и Д), значит клапан по серии 5.904.71.93 (Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час)
На вытяжке клапан обратный взрывозащищенный.
Так приточка ведь в обычном исполнении. А как же пункт 7.75, 7,91 нашего, РБ, СНиПа?
А на вытяжке такие клапаны - если в паре с резервным стоят.
Цитата(Nkassandra @ 23.6.2010, 15:25)

Стена противопожарная (между помещениями кат. А и Д), значит клапан по серии 5.904.71.93 (Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час)
На вытяжке клапан обратный взрывозащищенный.
Кстати не забудте подать подпор в тамбур-шлюз.
Стесняюсь спросить, а зачем вообще огнезадерживающий клапан, да еще во взрывозащищенном исполнении? М.б. по вашему российскому СНиПу нужно? По нашему СНБ (п.7.91) только взрывозащищенный обратный клапан. И то, я считаю, что насчет взрывозащиты авторы перебдели, т.к. приточный воздух, подаваемый системой не взрывоопасен. А при остановке системы в воздуховод не успевает попасть достаточное кол-во взрывоопасных газов или паров. Даже, при длительной остановке системы (например, на ночь) при пуске приточный воздух выдует эти пары или газы из воздуховода. Аркадий
zaharov63
23.6.2010, 16:28
ArFey, так Nkassandra наш человек! РБ!
Nkassandra
23.6.2010, 16:30
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2010, 16:08)

Так приточка ведь в обычном исполнении. А как же пункт 7.75, 7,91 нашего, РБ, СНиПа?
А на вытяжке такие клапаны - если в паре с резервным стоят.
Да, обратный взрывозащищенный нужен. Я имела в виду что для категории А огнезадерживающий тоже должен быть взрывозащищенным.
---
P.S. по крайней мере для аммиачных компрессорных лет 10 назад точно было такое требование. И на вытяжке обратынй мы ставили даже если один вентилятор... уже не помню почему, видимо какое-то доп.требование было.
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2010, 16:28)

ArFey, так Nkassandra наш человек! РБ!

Наши люди в булочную на такси не ездят! (с) Читай - ОЗК где не надо не ставят! А, если серьезно, настолько бросилось фото песика в глаза, что на ник не посмотрел. Аркадий
Nkassandra
24.6.2010, 11:26
Цитата(ArFey @ 23.6.2010, 17:22)

Читай - ОЗК где не надо не ставят!
Что касаемо тех аммиачных... молода тогда была. А проектировали по руководству для аммиачных компрессорных, к сожалению у меня его не сохранилось, так как ксероксы тогда были редкость

Цитата(ArFey @ 23.6.2010, 17:22)

Наши люди в булочную на такси не ездят! (с)
Чем больше сдадим - тем лучше (с)
Цитата(Nkassandra @ 24.6.2010, 11:26)

Что касаемо тех аммиачных... молода тогда была. А проектировали по руководству для аммиачных компрессорных, к сожалению у меня его не сохранилось, так как ксероксы тогда были редкость

Понадобится - обращайтесь! Аркадий
Nkassandra
24.6.2010, 12:09
Цитата(ArFey @ 24.6.2010, 12:04)

Понадобится - обращайтесь! Аркадий
Спасибо