ArFey
Добрый день, коллеги. В нашем СНБ (думаю, что и в вашем СНиПе тоже) есть требование в помещениях без естественного проветривания резервировать общеобменные приток и вытяжку (при открывании дверей в смежное помещение той же категории с проветриванием, приток допускается не резервировать). Внимание вопрос: В помещении моечной есть постоянно работающий местный отсос над посудомоечной машиной и общеобменная вытяжка (разные системы). И та и другая система удаляют необходимое (если считать по кратностям) количество воздуха. Надо ли здесь резервирование (МО работает постоянно)? Если по букве норм (ключевое слово "общеобменная"), то, вроде как надо. А по сути? Как-то не хочется городить из-за 150 м3/ч отдельную систему с резервом. Или, если уж никак без него, можно ли резервировать вентилятор МО? (все равно, отдельная система!) Кто как думает? Аркадий
Илья М
Поскольку резервирование предусматривается на всякий аврийный случай для обеспечения жизнедеятельности людей, то я бы счёл местный отсос вполне работоспособным резервом при аварийной ситуацией с общеобменной вытяжкой.
Я вообще считаю, что толковать любую неоднозначность в нормативах всегда надо в сторону возможного упрощения систем...)))
WhiteShark
Arfey, ну раз уж у вас такие ... нормы (хотя какой президент, такие и нормы) и поменять их нельзя smile.gif сделайте переключение вентилятора МО на бОльшую скорость при выходе из строя общеобменки например )
ArFey
Цитата(WhiteShark @ 13.7.2010, 11:34) *
Arfey, ну раз уж у вас такие ... нормы (хотя какой президент, такие и нормы) и поменять их нельзя smile.gif сделайте переключение вентилятора МО на бОльшую скорость при выходе из строя общеобменки например )

Слава Б-гу, что хоть к этим нормам Президент не имеет отношения! biggrin.gif Нормы, как и ваш российский СНиП, писаны со старых советских. А производительности МО с лихвой хватает для обеспечения воздухообмена (в 2 раза больше, чем общеобменка). Или придется сделать дополнительную систему на 150 кубов, включающуюся при выходе из строя основной вытяжки? Аркадий
Denver
Добрый день!

согласно СНиП 41-01-2003:
7.2.2 Системы общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного проветривания следует предусматривать не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами каждый с расходом не менее 50 % требуемого воздухообмена. Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными вентиляторами или с резервными электродвигателями для административно-бытовых и общественных помещений.
Для производственных помещений, соединенных открывающимися проемами со смежными помещениями той же категории взрывопожароопасности и с выделением аналогичных вредностей, допускается проектировать приточную систему без резервного вентилятора, а вытяжную - с резервным вентилятором.


По моему никогда не делал данные помещения согласно этого пункта и не получал замечаний (в том числе с вариантом без второй системы МО) -это не аргумент,конечно, но все же.
я бы даже не заморачивался на обычную мойку.
придет замечание- добавляете эл. двиг в спецификацию и все.

хотел бы узнать, получал кто нибудь замечание по этому пункту в глав. госе и по отношению к каким помещениям?

кстати по СП на тепловые пунты:
4.15 Число насосов, указанных в пп. 4.9— 4.14, следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.

(п.4.11 Смесительные насосы для систем вен­тиляции....и тд)


кто нибудь делает в обвязке калорифера два насоса?



Андрей 113
Цитата(Denver @ 13.7.2010, 13:32) *
кстати по СП на тепловые пунты:
4.15 Число насосов, указанных в пп. 4.9— 4.14, следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.

(п.4.11 Смесительные насосы для систем вен­тиляции....и тд)


кто нибудь делает в обвязке калорифера два насоса?

Если пром предприятие, то практически всегда ставлю два насоса и на отоплении и на вентиляции, с автоматикой переключения при выходе из строя одного.
gsa1981
Ставлю всегда, причем руководствуясь тем же пунктом 4.15 (СП 41-101-95), резервный бесфундаментный циркуляционный насос оставляю "на складе". (экономлю на обратных клапанах, запорной арматуре и КИП) rolleyes.gif