m769
Подскажите, может кто встречался с подобным явлением:
Мы обычно используем в узле водяного нагревателя приточной установки клапана V241 c приводом М800 производства t.a.c. под управлением свободно программируемого контроллера Xenta - система давно отлаженная, работает без проблем, а тут генподрядчик установил клапана CV216 GG c приводом МС55Y производства TA, наблюдаем такую картину (рисуем график в реальном времени) управляющий сигнал и реакция клапана идут как положено с небольшим запаздыванием, затем ни с того-ни с сего клапан останавливается (видим горизонтальную полку), соответственно управление по PID закону начинает слегка ускоряться, клапан вдруг срывается с места (как будто до этого он просто задумался) и начинает резко открываться, управление отслеживает этот рывок и все приходит в норму, через какое-то время все снова повторяется. Аргумент генподрядчика "у всех работает, а у вас нет", значит вы дураки. Дайте более веский аргумент, может так и есть на самом деле. rolleyes.gif
vadim999

К ВЕСНЕ !!! поближе, вдруг стало "колбасить не подетски" две приточки. Поведения клапанов (3-х ходовые) были аналогичны. Пока не "(нарисовали графики %% открытия клапанов и температуру обратной воды в реальном времени)", тож репы чесали. Оказалось: на одной приточки шток клапана "потерял" свои крайние положения, и после юстировки его хода, все пришло в норму; на второй - более сложнее (после юстировки- продолжало колбасить), "вскрытие показало" - раздолбано седло клапана, что приводило к неполностью его закрытия.
Попробуйте восстановить (или дождаться новых) графики изменения температуры обратки. Или, для очистки совести, и пока тепло, проведите ревизию клапана. Во всяком случае, грешить на механику не будите. Успехов.
vadim999

Извините. Главное-то упустил. "Шаманить" надо и температуру воздуха на притоке. Временные реакции положения клапана и температур воздуха и обратки - по умолчанию.
m769
Спасибо, попробую
v-david
Скорее всего у Вас некорректно выбраны регулирующие клапаны, поэтому "к весне поближе" их вполне резонно начинает "колбасить". Весной калорифер становится переразмеренным и клапан начинает работать в зоне практически полного закрытия - весь перепад питающего насоса ложится на него. Отсюда и его внезапные остановки (неоткрытие) и т.д. Просто следуйте рекомендациям, изложенным в множестве пособий, - выбирайте клапаны с рабочим перепадом на них при расчетной максимальной нагрузке равным 0,2-0,3 от напора питающего насоса. Хотя в данной ситуации может быть еще куча других банальных причин, грязь например, и умничать глупо.
vadim999
v-david Дата 25.7.2010, 12:22 ..." и умничать глупо."

Эт, Вы, об кого об трех, извините, "речь держали". Эт с какога перепуга ..." Весной калорифер становится переразмеренным ".., при постоянном расходе теплоносителя через онный, и существовании "отопительного графика"
И потом, после замены клапана - колбасить-то перестало. Т.Ч, ни какого "умничья", голый практицизм.