Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в танцклубе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
winch
Подскажите, исходя из опыта - какую кратность стоит принимать при организации вентиляции в танцевальном клубе?
Рассматриваются два помещения 500 и 720 кубометров объема соответственно.

ArFey
Цитата(winch @ 19.8.2010, 13:29) *
Подскажите, исходя из опыта - какую кратность стоит принимать при организации вентиляции в танцевальном клубе?
Рассматриваются два помещения 500 и 720 кубометров объема соответственно.

Сам всегда мучился этим вопросом. На человека надо, на мой взгляд, принимать по 80м3/ч, как на одного спортсмена. Тепло-влаговыделений от человека принимать как при тяжелой физической работе. А вот сколько д.б. площади на одного танцующего - нигде не нашел и от молодых сотрудников, постоянно ходящих на дискотеки, не добился! biggrin.gif Аркадий
Илья М
Если реально посчитать хотя бы по 1 чел/м2, то вентияция становится невообразимой по размеру!
А если ещё учесть, что половина из посетителей курит, то задача становится мало решаемой....(((

Обычно набивается столько, сколько и в автобус в час-пик не впихивается.

Тут скорее придётся ограничивать решения доступными тепловыми и электрическими мощностями для вентиляции, чем нормативами притока на человека.
BUFF
Цитата(ArFey @ 19.8.2010, 14:40) *
А вот сколько д.б. площади на одного танцующего - нигде не нашел и от молодых сотрудников, постоянно ходящих на дискотеки, не добился! biggrin.gif Аркадий

Вероятно, 0,65 м2/чел. Клубные здания. СНиП 2.08.02-89*
ArFey
За цифру спасибо! Хотя, зона 0,8 х 0,8 м достаточна только для топтания на месте (даже руками как следует не поразмахиваешь! biggrin.gif ). Аркадий.
BUFF
Цитата(ArFey @ 19.8.2010, 15:30) *
За цифру спасибо! Хотя, зона 0,8 х 0,8 м достаточна только для топтания на месте (даже руками как следует не поразмахиваешь! biggrin.gif ). Аркадий.

Так Вам цифра нужна, чтобы больше воздуха загнать. Чем меньше площадь/чел, тем больше людей и воздуха на них, тем выше комфорт. В действительности ведь набиться и больше может, не так ли? А дышать в результате им нечем будет...
Илья М
А в клубы вовсе не ради свежего дыхания ходят...)))
winch
Ого! Эдак выходит, что при площади каждого зала примерно в 120 метров туда может набиться по 184 человека и расход воздуха составит из расчета 80м3/чел порядка 14000 кубов на каждый зал.
Однааако)

Думаю, буду закладываться цифирью хотя бы в 2 квадратных метра на человека..
Илья М
Проще закладываться на временное пребывание людей не более 3 часов- 20м3/ч
Они же в клуб не жить пришли! Тёлок сняли и ушли....)))

Ну, а 2м2/чел доказать не удсться...(((..Это же не магазин!
EJIEHA
Заложите в проект две установки, какие проблемы...
winch
Цитата(EJIEHA @ 19.8.2010, 16:26) *
Заложите в проект две установки, какие проблемы...

известно какие - бюджет заказчика)
coverart
По опыту (как и спрашивали), я бы взял минимум 6ти кратный воздухообмен, в идеале 10ти кратный, проверено на полных игровых залах, где дымят как паровозы, а тепла и от пьяных людей и от автоматов предостаточно, а также на трех клубах. Кстати в одном клубе приходилось во время шоу снижать воздухообмен, т.к дыммашины не справлялись.
Илья М
При потолках 5м и 0.65м2/чел получается, что 6-ти кратный обмен=20м3/чел, а 10-ти кратныйобмен = 32.5м3/чел.

Что и требовалось доказать....))))

В реальных клубах и трёхкратного воздухообмена не найдётся при значительно более низких потолках!...что и приводит нас к реальной цифре 10м3/чел!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.