Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как измерить сопротивление системы вентканалов для подбора вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dima007
Уважаемые коллеги,

Имеется приточка и 20 диффузоров с разной распределенностью относительно входа. Подскажите, пожалуйста, как практически измерить сопротивление сети для выбора правильного вентилятора. Считать углы, длинну воздуховодов не хочу и не очень верю такому рассчету. Коллеги подсказывают использовать диффманометр, вот только как им померять если диффузоров 20?

Спасибо!
Skaramush
Вы бы не могли пояснить стоящую задачу? Если вентилятора нет - что вы вообще собираетесь измерять?
Dima007
Цитата(Skaramush @ 8.9.2010, 0:13) *
Вы бы не могли пояснить стоящую задачу? Если вентилятора нет - что вы вообще собираетесь измерять?

Стоит задача - получить гарантированные (плюс-минус) 1000 кубов. С учетом того, что сеть протяженная и есть множество поворотов думаю, что сопротивление будет огромным. Планирую взять на пробу любой вентилятор, смонтировать его и запустить. После этого измерить сопротивление и уже исходя из него подобрать нужный вентилятор. Можно, конечно, поступить проще - взять на пробу три вентилятора и методом пробы решить что мне нужно. Но такой возможности нет. Спасибо.
alem
Всё правильно, если сеть не разветвленная, то таким образом вы можете построить характеристику сети и точно подобрать вентилятор.

Замерьте полное давление вблизи входа и выхода из вентилятора, где поток более-менее стабильный, введите поправки, и стройте характеристику. Мерится дифманометром или микроманометром, трубку для полного давления можете сами сделать.
ne_rylut
а чем плох расчётный подход?
Kult_Ra
ne_rylut! Ответ ясный был уже в начале: не хочу и не очень верю такому рассчету.
WAKO
Цитата(ne_rylut @ 8.9.2010, 10:04) *
а чем плох расчётный подход?

действительно проще посчитать , и взять вент с небольшим запасом + тиристорный регулятор и будет щастье
Skaramush
Имея натуру, выбранный метод наиболее предпочтителен.
инж323
так ведь это считать надо и уметь считать. И потом, смотрите вариант- сидит блин считает, считает, насчитал, купил, не подошло. Кто виноват? тот кто насчитал.
А так пошел купил пару штук, не подошли. Кто виноват? Правильно, продавец подлец не тот подсунул, а ведь еще неоф. скидка там в %-тах......
Skaramush
А кто где и когда писал, что при подборе по результату замеров не надо считать? Надо. Но по натурным результатом подбирается оборудование на реальную, а не "бумажную" сеть. Ещё раз - при наличии натуры, подбор по результату замеров предпочтительнее. Меньше "простора для ошибок".
Kult_Ra
В обоих вариантах всё равно важна квалификация-опыт. Поступить так и ли иначе - где больше в себе уверенности чуешь. Наошибаться легко в обоих случаях - навыки смотря какие твои. Если "плясать" от вентилятора - удачно распределить его напор выбором компонентов/конструкций элементов сети. Это один из вариантов.
Но здесь "сеть" уже вроде есть:
Цитата
как практически измерить сопротивление сети для выбора правильного вентилятора.
А что, вентилятор тоже стоит рядом? Его можно вкючить и замерить "полное давление"?

Цитата
Коллеги подсказывают использовать диафанометр, вот только как им померять если диффузоров 20?
Получается вентилятора нет. И есть уже какая-то самотяга сети, что ли.

Выяснить автору вроде требуется по этой "самотяге" расход и разность давлений в начале и в конце этой сети. Прикинуть "автомодельно" какой перепад потребуется для "рабочего" расхода и нате вам данные "для выбора правильного вентилятора.".
Kult_Ra
Да как-то надо, зраза, ещё выяснить та самотяга в "автомодельно" образовалась иди нет! smile.gif
Науке проще! не ситуёвина вдруг по работе: - Имеется приточка и 20 диффузоров с разной неопределенностью относительно входа.

И деньги/заплату получить, чтоб заработало тики-тики в натуре, не в виде "уравнений"!
Dima007
Ок, вот умные люди посоветовали сделать следующее - взять на пробу вентилятор, любой. Поставить его на стол и померять производительность на входе. Далее подключить его к вентканалу и померять производительность на входе. Она, конечно, будет меньше. Далее по диаграмме этого же вентилятора посмотреть при каком сопротивлении сети он будет выдавать такую производительность. ВСЕ. Что думаете, господа?
Skaramush
Диаграмма вентилятора снимается на стенде. Конечно, среднепотолочное значение плюс/минус трамвайная остановка получить таким способом можно. Но доверия этим данным немного.
Kult_Ra
Цитата(Dima007)
Умные люди посоветовали сделать следующее - взять...
Что думаете, господа?
Уным надо бы внимать не раздумывая! Потом уже сам поймёшь - умным и сам окажешься или не окажешься.

Цитата(Караджи В.Г.)
В области автомодельности по числу Рейнольдса, при изменении общей производительности,
аэродинамическое сопротивление каждого из элементов сети меняется пропорционально изменению
соответствующей средней скорости в квадрате, т.е. все аэродинамические сопротивления (локальные и распределенные) изменяются по одному и тому же закону.
В области автомодельности ... дело было или нет. И про это узнаешь потом.

Dima007! Пож, здесь тоже потом про "..." напишите, пож.
Давший совет - в стороне. Принявший - может оказаться в бороне

Цитата
Ничего не делая, никогда не знаешь, когда закончишь.
jota
Можно подобрать вентилятор под существующую систему, но это не даёт никакой гарантии, что система будет хорошо работать. Вентилятор будет нагружен на номинал - это да. Но если система несбалансированная, то опыты с вентилятором только покажет это. После работ по сбалансированию системы, её характеристика изменится и вентилятор уже может не подойти.
Поэтому дешевле и быстрее предварительно смоделировать работу системы в компьютерной программе CadVent, MagiCad, FineHVAC, TomiCad или др., определить достаточно ли сбалансирована система и предпологаемое падение давления на ней и на всасе. Ошибка по смонтированной системе будет зависеть от аккуратности ввода в программу и вряд ли превысит 10% при средней аккуратности....
alem
В том то всё и дело, что в любом варианте есть особенности, и непонятно, может ли автор темы их самостоятельно учесть.

Нормальный наладчик при подобной работе промеряет всю сеть и может всё учесть с минимальными допусками. Расчётные программы не учитывают нестандартность, неплотности и взаимное влияние сопротивлений, но позволяют моделировать.
Kult_Ra
Потому и требуется обязательно пуск наладка и регулировка после проект/монтаж. Для любых систем наших.

  • Формулы расчётные аппроксимированы в области "автомодо .... или нет поди узнай чей подарок"
  • Не точность линейных параметров - в программу указал типа 8,4 м, а фактически оказалось...
  • По данным производителя применяемого "изделия" написано ""то-то", а по факту ...
  • Кривоватый монтаж/качество = перекосу/вмятины, не соосность, где-то кувалдой подогнано, где-то и прокладки половины нету
    ....
    ....

Чем больше элементов в системе - тем больше сумма непредсказуемости "для кончика пера" - в компьютерной программе CadVent, MagiCad, FineHVAC, TomiCad или др.,

Почему-то поделено есть наука - "Архимед Рейнольдс, ..." и грешный наладчик кустарь = вражина, науке которой чуждый. хи-хи
Пока десяток раз порой не перелапаешь случается ручками каждый болтик/фланец и пр. ....
alem
Наука - это концентрированная практика, основа любой настоящей инженерной деятельности.
Boris Blade
Есть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и порождается
наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.
Мишель Монтень. Опыты
Книга первая. О суетных ухищрениях
(XVI век)
Kult_Ra
Вот и "моделирование" - вентилятор/тройник/термостат на стенде для Пыркова как и человек/личность и детектор лжи в досужих умах.

Пока "одно" - все хорошо под сиянием лунным - всюду любимую Русь узнаю, а вот в толпе ... Природа загадочна и пока непостижима. Пока? или это "пока" обозримых границ не имеет
jota
Цитата(Kult_Ra @ 10.9.2010, 8:31) *
Пока десяток раз порой не перелапаешь случается ручками каждый болтик/фланец и пр. ....

Это говорит только о том, что инженер очень ценит свой труд, но не других участников процесса. Конечно можно послать транспорт за вентилятором, потом подогнать его по месту переходниками, потом присоединить электричество, провести замеры и .......определить, что вентилятор нужен другой...... Демонтаж вентилятора и.....процесс повторяется, возможно не один раз......Сколько потрачено ресурсов в том числе и трудовых, экспериментатору неважно.....
Такой метод подбора самый неэкономичный и длительный и указывает на непрофессионализм....
alem
Цитата(jota @ 10.9.2010, 11:32) *
Такой метод подбора самый неэкономичный и длительный и указывает на непрофессионализм....


Обычно в сети уже есть вентилятор, который не обеспечивает, но позволяет определить параметры сети, и подобрать подходящую замену с первого раза. При работе на действующих объектах это самая обычная процедура. Экономичная, так как цена в ходит в стоимость наладки, и быстрая, так как замеры уже есть.

Если говорить о неспециалистах, то, пожалуй, расчётный метод действительно лучше. Ясно, что инициатор темы не наладчик, и ему будет проще теорию взбодрить, чем осваивать замеры, потом пытаться понять, что делать с их результатами, а потом таскать вентиляторы. и проверять свои успехи.
инж323
И не только не наладчик,но и не проектировщик и не монтажник. И скорее даже не из эксплуатации, из технической её службы, а из управленцев этой эксплуатации.
Kult_Ra
Цитата(jota)
Это говорит только о том, что ...
каждый в увиденном, прочитанном, услышанном .. выносит что-то особенное, своЁ

Было "одно" и написанное "инициатором темы". Но как по-разному оно воспринято!

Справедливо и такое - Нет типовых ответов и нет типовых решений, несмотря что все здесь одной профессии и каждый умеет и знает как достичь "результатов" сообразно своему "чутью и навыкам", что ли.

И не существует согласованного стандарта - как надо делать "..." и как не надо "..." делать.

Но а вот сказать спасибо за организованное "инициатором темы" нам интересное, содержательное общение - время настало!
Kult_Ra
Цитата(alem @ 10.9.2010, 9:49) *
Наука - это концентрированная практика, основа любой настоящей инженерной деятельности.

Как две крайности одного целого. А все внутренние между "теоретическими изысканиями/обоснованиями и наладчиками эксплуатации" трудятся как бы конвейерно, по инструкции от "сих до сих".

При этом "Западный менталитет" исключает (и наказывает за) любые действа вне "сих до сих" - никакого "творчества". Ты только как винтик / шайба и знай своё место. К тому же и в РФ сегодня (и проектировании тоже) устремления - место рабочее твоё как на конвейерной сборке.

"Наладчики" как и "наука" конвейеру практически не подвластны - творчество натурально, как искусство - мыслям простор.
Kult_Ra
Цитата(Караджи В.Г.)
Уважаемые коллеги, обратите внимание на теорию подобия в аэрогидродинамике.
По этим ключевым словам вы найдете достаточно много книг, например, эта тема подробна изложена в книгах Л.Г.Лойцянского.
Из критериев подобия (числа Маха, Архимеда, Фруда, Рейнольдса) для воздуха в системах вентиляции основным является число Рейнольдса.
От себя же ещё добавлю, что, в большинстве практических ситуаций, все-таки, имеют место условия автомодельности по числу Рейнольдса. Другое дело, что все измерения в реальных сетях производятся с существенными погрешностями, обусловленными нестационарной аэродинамикой.
Это прекрасно видно по нестабильным показаниям приборов, когда вообще-то основополагающее уравнение Бернулли неверно, поскольку не учитывает нестационарность. Но мы этим пренебрегаем и даже не оцениваем погрешность (я не имею в виду оценку "на глаз" колебаний показаний манометрических приборов). В крыльчатых анемометрах нестационарность устраняется усреднением показаний по времени.

С уважением, В.Г.

Для Kult Ra:
Глупо отрицать развитие в науке и технике.
То же самое касается голословных утверждений.

С уважением, В.Г.

Удобно поиграть в "лаборатории" на стенде с Изделием, допустить, что всё остальные изделия "груботато и внешне" похожие на "стендовое" в "жизни" поведут себя подобно = аналогично.
Для "подстаховки" есть удобное слово-выручалка "если" как "очерчивание области подобия". Этим достигается достаточность для анализа "инженерных" решений - расчётов.

В лаборатории на стенде "изделие" конкретно по линейным размерам! К примеру, комбинированный тройник, ствол круглый , проход "в заглушку", ответвление на расстоянии L от заглушки. "Протестировали" изделие с разными ожидаемыми на практике расходами и перепадами давления.

Составили "Рекомендации". Учли в какой-то мере "погрешности опыта и его переноса" на подобные изделия. Размер L - "?" Погрешность или его влияние "упакован в "если, то" или вообще "остался за бортом".

Страна наша большая и много в ней людей - как "тройник" подобный будет исполнен "геометрически" и какие по факту в нем перепады давления и расходы выяснить - обратите внимание на теорию подобия в аэрогидродинамике. Обратили и "некое недоумение" - ожидаемое "подобие" оказалось не правдоподобно! Может размер L от заглушки не тот оказался, или "сочетание диаметров/расходов/перепадов " или сказались "предшествующие в системе" какие-то непредсказуемости.

Наладка системы по сути точно такой же стенд, на котором иногда "делают кандидатские"! Но наукой это не называется.
Заурядная практика повседневная. Как и у "лаборанта" у стенда.

Но на стенде "наладчика" уже не "образец для выявления подобия", а "совокупность" сотен "лабораторных образцов. Индивидуально множество изготовленных по месту или при "поточном производстве в заводских условиях"

Цитата
Верно. Отрицать глупо. Надо и необходимо не глупо воспринимать "и развитие, и науку и практику". И написанное и здесь и там.
Вам, Ув. Караджи В.Г., большое спасибо, что не поленились поучаствовать в теме, помогли понять/вспомнить и задуматься, сделать обобщение. Скажу честно - и для своей текущий работы, благодаря Вам, извлёк "недостающее звено".

Вот и думаю, а что ж раньше сам не сообразил - почему так несхоже порой прикидочное потокораспределение с реальными замерами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.