Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kks
Есть система кондиционирования чиллер-фанкойлы и трубы из PPR по воде и дренажу. Стоит ли заморачиваться с противопожарными манжетами в местах прохода сквозь противопожарные ограждения или нет? Раньше видел только что такие ВКашники ставили и то на 110 трубы, а щас на рынке уже и на 25 трубы есть манжеты.
WAKO
на 25 не видел, а на 110 и 50 ставить надо.
Kks
но это где то должно быть прописано, вы сказали на 50 а завтра мне скажут почему на 32 дренаже не поставил. И не понятно дело только в дренаже, ведь там труба почти пустая, а в водяном контуре заполнена водой да еще и под давлением, сама тушить пожар будет
WAKO
Цитата(Kks @ 9.9.2010, 16:17) *
... а в водяном контуре заполнена водой да еще и под давлением, сама тушить пожар будет

Она сама тушить будет если направление потока из другого помещения в горящее, если наоборот, то она уже будет пустая.

СП 40-107-2003
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.
но это по пластиковой канализации, а по водопроводу незнаю
WAKO
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
П. 7.11.: "Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью, и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций."

По этому пункту можно докопаться до любого трубопровода... sad.gif
demon185
25е есть и 20е под заказ тоже.