Гость_Евгений
Срочно необходима схема вентиляционной шахты и нормы по вентилированию квартир. Зачем? Да все как всегда! Этажом выше над моей квартирой вырезали вент шаху, видно под холодильник или еще что, в результате чего у меня перестала работать вентиляция. На потолке появились пятна, в квартире стало пахнуть плесенью и т д… Приходили из ДЕЗа, посмотрели, сказали что все нормально, так и должно быть. Но я не хочу оставлять этого просто так, вот поэтому хочу более подробно узнать, как все работает и какие существуют нормы. Буду очень благодарен за помощь. Спасибо!
Забыл – живу в 17 этажном панельном доме…
gres
Пахнет плесенью? Обращайтесь в СЭС, думаю дело может дойти до суда, тогда достанется и эксплуатирующей организации - ДЭЗу и соседям сверху - незаконная перепланировка.
Guest
Цитата(Гость_Евгений @ Jun 17 2006, 10:15 )
Срочно необходима схема вентиляционной шахты и нормы по вентилированию квартир. хочу более подробно узнать, как все работает и какие существуют нормы. Буду очень благодарен за помощь.
Забыл – живу в 17 этажном панельном доме…

Если "горит", то зайдите сюда, может что-то проясните для себя.
http://www.ventkanal.ru/
Если терпит, то отвечу чуть позже.
Губкин Андрей 2005
Это последняя страница попробуйте прочитать все

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534&st=380
Губкин Андрей 2005
сообщайте пожалуйста о Ваших шагах в этом направлении, что бы проделанный путь был бы не единственным.
Guest
Цитата(Гость_Евгений @ Jun 17 2006, 10:15 )
Срочно необходима схема вентиляционной шахты и нормы по вентилированию квартир.

Здравствуйте.
http://foto.rambler.ru/users/3w3/1/26/
Попробовал набросать схему вентиляции для Вашего случая. Могу и фото скинуть, но иногда схема более понятна. На схеме внизу(вид сверху) два варианта вентблоков: 940х450мм - объединеный в\блок для кухки и с\узла и 740х360 - раздельный блок отдельно для кухонь и отдельно для с\узлов.
Нормы такие: кухня - 60м3\ч; ванная - 25м3\ч; туалет - 25м3\ч; совмещенный с\узел - 50м3\ч.
Только проверить норму воздухообмена Вы сейчас не сможете, т.к. нормой проверки является температура на улице +5оС.

Есть несколько вопросов: 1-знаете ли Вы серию своего дома? 2- на каком этаже Вы живете? 3- предположительно, на каком этаже было нарушение?