Уважаемые коллеги! Необходимо спроектировать системы вентиляции в паталого-анатомическом отделении больницы, однако в нормативах на про такое отделение я ничего не нашел. Может кто сталкивался с подобным или на глаза чего попадалось. Буду благодарен любой подсказке! Заранее спасибо!
ГуглИ на форуме лениво искали.
Тут.
***Костя***
18.12.2010, 14:40
Цитата(EJIEHA @ 18.12.2010, 21:04)

ГуглИ на форуме лениво искали.
Тут.
Там, где вы указали, ссылка на известный мне документ. Но в данном отделении есть помещения помимо того где хранят трупы. Такие как секционные, лаборатории для выполнения и окрашивания срезов и т.п., аппаратная и т.д. Вот эти вещи меня интересуют.
По заданию технологов! Т.е. просишь технологов выдать тебе требования по микроклимату и воздухообмену.
***Костя***
22.12.2010, 3:58
Эх! Были бы там технологи. Одни патологоанатомы, которые сами слабо представляют, что им надо.
Ориентируйся на САНПИН 2.1.3.2630-10. приложение 3. Применительно к "Секционные, музеи и препараторские при патологоанатомических отделениях".
Прошу простить, мне вспомнился анекдот.
Доклад пожарных шефу после ночного пожара в морге :
- Всё потушили. Вынесли пятерых, троих откачали.
Шеф :
- Почему только троих?
И тут же появился вопрос : а надо ли при пожаре в морге отключать приточную вентиляцию?
Добрый день. В секционных воздуховоды должны быть скрытые или нет? и можно ли устанавливать вентилятор прямо в секционной?