Подскажите пожалуйста нормы воздухообмена по котельным..Или таких не существует? Спасибо
tgv
по СНиПу "котельные установки"
во встроенных котельных трехкратный воздухообмен плюс приток на горение,
на отдельно стоящие и пристроенные эти требования не распостраняются
Bers
Дополню товарища tgv.
СНиП II-35-76 "Котельные установки".
Раздел 16 и Приложение 11.

100 Кб в архиве.
flame
Спасибочки Bers. tgv