Здравствуйте!
Имеется двухэтажный торговый центр, система вентиляции на него одна. На втором этаже слишком много балок, на первом их почти нет. Заказчик предложил провести все магистральные воздуховоды по первому этажу, а на второй этаж сделать подъемы 150х150 с решеткой с верхней части (само собой таких подъемов получится весьма много).
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли устанавливать на каждом таком подъеме огнезадерживающий клапан?
P.s.: Скоро уже сдавать надо, а мы с раскладкой воздуховодов определиться не можем! Хелп ми, плиз!!!
Странная Белка
14.4.2011, 13:32
Конечно необходимо устанавливать. Противопожарную преграду же пересекаете.
Но это же не транзитный воздуховод...
а если их покрыть огнезащитой?
Странная Белка
14.4.2011, 16:31
И решетку огнезащитой покроете? Были уже у меня такие случаи. Дешевле балки на втором этаже воздуховодом обойти, поверьте.
Мне кажется, если отдельный воздуховод для 2 этажа проложить в соответствующей противопожарной изоляции (EI30-EI120 в зависимости от REI перекрытия) и на ответвлении на эту магистраль поставить огневой клапан, и все подключения 2 этажа в границах 1 тоже с той же изоляцией, тогда можно.
Т.е., имея ввиду, что это получается транзитный по отношению к 1 этажу воздуховод, отделённый от пожарного отсека соответствующей противопожарной изоляцией.....
Такое решение надо всё-таки согласовать с местной инспекцией....логика не всегда воспринимается....
jota - поддерживаю!
Цитата(Странная Белка @ 14.4.2011, 13:32)

Конечно необходимо устанавливать. Противопожарную преграду же пересекаете.
А может у них первый и второй этаж являются одним пожарным отсеком, нужно уточнять у архитекторов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.