МКН
Здравствуйте!
Имеется двухэтажный торговый центр, система вентиляции на него одна. На втором этаже слишком много балок, на первом их почти нет. Заказчик предложил провести все магистральные воздуховоды по первому этажу, а на второй этаж сделать подъемы 150х150 с решеткой с верхней части (само собой таких подъемов получится весьма много).
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли устанавливать на каждом таком подъеме огнезадерживающий клапан?

P.s.: Скоро уже сдавать надо, а мы с раскладкой воздуховодов определиться не можем! Хелп ми, плиз!!!
Странная Белка
Конечно необходимо устанавливать. Противопожарную преграду же пересекаете.
МКН
Но это же не транзитный воздуховод...
МКН
а если их покрыть огнезащитой?
Странная Белка
И решетку огнезащитой покроете? Были уже у меня такие случаи. Дешевле балки на втором этаже воздуховодом обойти, поверьте.
jota
Мне кажется, если отдельный воздуховод для 2 этажа проложить в соответствующей противопожарной изоляции (EI30-EI120 в зависимости от REI перекрытия) и на ответвлении на эту магистраль поставить огневой клапан, и все подключения 2 этажа в границах 1 тоже с той же изоляцией, тогда можно.
Т.е., имея ввиду, что это получается транзитный по отношению к 1 этажу воздуховод, отделённый от пожарного отсека соответствующей противопожарной изоляцией.....
Такое решение надо всё-таки согласовать с местной инспекцией....логика не всегда воспринимается....
Pitya
jota - поддерживаю! rolleyes.gif
WAKO
Цитата(Странная Белка @ 14.4.2011, 13:32) *
Конечно необходимо устанавливать. Противопожарную преграду же пересекаете.

А может у них первый и второй этаж являются одним пожарным отсеком, нужно уточнять у архитекторов.