Hvatit
Вот такая проблема.
Имеется двухконтурный чиллер с фанкойлами. На второй год работы появились гидроудары в системе холодоснабжения.
Было несколько предположений:
1. Цирк. насосы - в норме.
2. Воздух. В норме.
Не должно быть. Воздушники установлены. Система работает больше месяца.
3. Расширительный бак.
60л. Давление 1,5 атм.
4. 3х ходовые клапаны.
Самое интересное. На некоторых фанкойлах при ручной регулировке 3х клапанов появлялись гидроудары. 3х ходовые удалили, подсоединили напрямую - шум пропал. Но всё же гидроудары еще появляются. До предполагаемых фанкойлов по определенным причинам добраться очень тяжело.

Вопрос к спецам.
в инструкции на привод
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195179_1_555.pdf
сказано что привод должен быть установлен СВЕРХУ ИЛИ СБОКУ(максимум 85град). В нашем случае все стоят сбоку под углом 90град. Так ли категорична именно такая установка привода? К чему это может привести кроме сбора конденсата в крышке привода? Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов.
Заранее спасибо.
JJJJ
Цитата(Hvatit @ 1.6.2011, 12:40) *
Вот такая проблема.
Имеется двухконтурный чиллер с фанкойлами. На второй год работы появились гидроудары в системе холодоснабжения.
.

Как собственно эти "гидроудары" проявляются? Вибрация присоединительных труб? Если да то просто неверно рассчитанна гидравлика, регулирующие клапана вышли из зоны регулирования и находятся в состоянии почти полного закрытия.
Впрочем это только версия.
vadim999
Цитата(JJJJ @ 1.6.2011, 16:51) *
Как собственно эти "гидроудары" проявляются?


+1
Разве это "гидроудар", если ни одного фанкойла не рухнуло с потолка, так, местный дребезг.
"Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов".
-прикинте состветствие размеров клапанов фактическим расходам
-а предварительную калибровку хода штоков клапанов проводилась
- посмотрите какие стоят предварительные уставки наладки приводов (мож черезчур "шустро" реагируют привода на изменения сигналов).
Hvatit
Цитата(JJJJ @ 1.6.2011, 15:51) *
Как собственно эти "гидроудары" проявляются? Вибрация присоединительных труб? Если да то просто неверно рассчитанна гидравлика, регулирующие клапана вышли из зоны регулирования и находятся в состоянии почти полного закрытия.
Впрочем это только версия.

Да, гидроудары проявляются как раз в виде дребезжания труб за потолком, порою даже громко.
Строительством занимались дилетанты. Никаких бумажек после них не осталось, не думаю что вообще был какой-нибудь расчет.
Hvatit
Цитата(vadim999 @ 1.6.2011, 16:36) *
+1
Разве это "гидроудар", если ни одного фанкойла не рухнуло с потолка, так, местный дребезг.
"Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов".
-прикинте состветствие размеров клапанов фактическим расходам
-а предварительную калибровку хода штоков клапанов проводилась
- посмотрите какие стоят предварительные уставки наладки приводов (мож черезчур "шустро" реагируют привода на изменения сигналов).


-Регулировки привода нет. Мех. термостат открывает клапан. время открытия 15с. Клапан поворотный, привод REGIN 325.
-Предварительная калибровка хода штоков клапанов НЕ проводилась.
-клапаны дюймовые.
Vik
1.5 атм?
маловато будет. обычно 4-5. Именно при этом давлении воздух растворяется в воде, что минимизирует "воздушные подушки".
А у вас вполне возможен воздух в системе - соответственно - микрогидроудары.
alexey_d
была у меня такая головная боль, вызвали на объект кто и когда его делал осталось в секрете. Жалобы были тоже на удары в области фанкойла, после пересчёта производительности насоса и расхода воды через фанкойл, получилось что насос стоял в 3 раза мощнее чем нужен. решили проблему врезав в конце трассы бойпасную линию и удары закончились
Hvatit
выключили одну из групп фанкойлов (т.е. обесточили 3х ходовые клапаны) и удары прекратились. Осенью доберусь до них - будет ясно в чем там проблема.
Mikhaylin
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема в клапанах фанкойлов или в системе водоснабжения. Иногда при открытии или закрытии клапана на фанкойле пргисходят вибрации в подводящем трубопроводе. Характер неисправности плавующий и происходят такие вибрации не на одних и тех же участках сети. Давление в сети 3.8 Атм. В системе около 50 фанкойлов. В жаркие дни, когда число пользующихся фанкойлами увеличивыется, такие вибрации не происходят. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть? Что можно "подергать"?
LordN
дергать надо тех кто проектировал и монтировал. это их косяк.
v-david
скорее всего заужены трассы, что в совокупности с предположением alexey_d (пост 7) и является Вашей головной болью