Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые свойства ОК для помещений с прецизионным кондиционированием.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex_77
Коллеги выручайте! Проектирую цех в котором имеются помещения с поддержанием температуры с точностью +- 0,5 градусов. Какие должны быть коэффициенты теплопередачи для ограждающих конструкций в таких помещениях, какие нужны окна и двери? И другие специальные требования.
ArFey
Коэффициенты теплопередачи д.б. постоянные (шутка!). А, если серьезно, на мой взгляд, надо стараться обойтись без окон (если технологически это возможно), д.б. тамбур-шлюзы и, желательно, чтобы это были внутренние помещения. Аркадий
JJJJ
Наружных ограждений быть не должно,
следует избегать любых тепловых возмущений в т. ч. и внутри пом. от оборудования.
В общем случае цеха термостабилизации строятся по принципу "термоса", внутреннее пространство между стенами кондиционируют. В самые ответственные моменты, когда требуется выдержать дрейф т-ры не более 0,1 гр/ч. даже отключают технологию.
В вашем случае достаточно отсутствия наружных ограждений, конечно же рециркуляция(если нет ВВ или взрывоопасных веществ в рабочей зоне), большой воздухообмен, воздухораспределители надо расставить согласно плотности теплоизбытков от оборудования(пропорционально), наружный воздух по нормам(санитарным, кратностям, компенсации вытяжки и т.д.). Раздача в-ха лучше всего по сх. верх - низ(т.е. нужен или фальшпол или шахты(воздуховоды с решетками у самого пола).
Рециркуляционные воздухоохладители можно установить в эти шахты(воздуховоды), которые часто декорируют под колонны.
А готовых рецептов нет, все зависит от технологии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.