Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Детское по размерам помещение с не детскими тепловыделениями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
eklmneka
Встал перед задачей ассимиляции 102,5 кВт тепловыделений от вотльтодобавочного трансформатора в помещении 6х6х4м. Район строительства г. Москва. Температурный режим в помещении 5-40°С. Точных цыфр по теплопотерями зимой и теплопритокам летом пока нет. Подскажите как быть?
daddym
А сложность то в чем?
Помещение большое, а мощность не особо, режим гуманный. Так что можно даже вентиляцией снимать.
eklmneka
Честно сказать, меня смущает кратность. Не разу не сталкивался с такими цифрами.
daddym
Главное чтобы шум был допустимый. Так что решетки и воздуховоды нужно подбирать внимательно. И тепловыделение вентиляторов тоже приличное так что лучше их ставить на вытяжку. А кратность как раз вполне типичная.
Если не получается - тогда рециркуляция и охладитель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.