Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос на рекуперацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Top-23
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите как разобраться в данной ситуации стоит насос на циркуляцию воды в замкнутом контуре,с помощью этого контура происходит съем тепла с теплообменников стоящих на компрессорных машинах с фреоном ,после этого горячая вода в замкнутом контуре обогревает холодную воду в накопительном баке,температура в помещении компрессорных установок постоянно 35 градусов и выше .насос должен работать постоянно но он постоянно отключается с помощью теплового реле встроенного в данный насос .никак не могу понять почему? может большая трасс перекачки жидкости может одного насоса недостаточно? как это все расчетать?
BIONDER
Думаю его стоит поменять.
alexenderk
Как я понимаю, насос перегревается и отключается?
v-david
Цитата(Top-23 @ 17.8.2011, 10:58) *
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите как разобраться в данной ситуации стоит насос на циркуляцию воды в замкнутом контуре... как это все расчетать?

Это ужасно... Вы инженер? Ну так будьте добры, дайте техническую информацию о системе, диаметры, длины, параметры оборудования (типы, мощности, падение давления и т.д.). Нельзя же так, уважаемый(я)! потрындеть на тему - это в другом разделе.
limite
по марке насоса найдите его характеристику
далее посмотрите перепад давления на насосе и сопоставьте его с характеристикой насоса (можно ток клещами померить
если манометров нет)
если точка сваливается вправо, то перегруз
Насосник
Цитата(limite @ 17.8.2011, 15:12) *
если точка сваливается вправо, то перегруз


Цитата(Top-23 @ 17.8.2011, 11:58) *
может одного насоса недостаточно?

у существующего насоса завышены характеристики
Цитата(BIONDER @ 17.8.2011, 12:31) *
Думаю его стоит поменять.

на более маленький mellow.gif


limite
зачем менять если можно просто вентилем поджать сеть и всё)
BIONDER
Цитата(limite @ 17.8.2011, 16:03) *
зачем менять если можно просто вентилем поджать сеть и всё)

Вполне вероятно, что уходит в расход.
испытатель
У меня тоже температура частенько повышается, но как это просчитать не знаю и даже спросить не у кого, может на этом форуме знают.
Top-23
Цитата(limite @ 17.8.2011, 16:03) *
зачем менять если можно просто вентилем поджать сеть и всё)


Я извиняюсь конечно ,но что поджимать то ? в систему закачивается вода насосом подпитки(один раз) и гоняется по замкнутому контуру !
Насос Grundfos UPS 32-120
Длинна трубопровода приблизительно 20 метров подача
и 20 метров обратка диаметр труб 32
машинное отделение находиться на втором этаже собственно где и стоит насос температура в машинном отделении 35 40 градусов
накопительный бак стоит на первом этаже(обогрев воды в баке очень слабый ) из за слабой циркуляции жидкости в замкнутом контуре
перед насосом стоит обратный клапан
сам насос стоит на подаче
Ну даже не знаю что написать!
Помогите пожалуйста?
limite
http://www.multipumps.ru/goods_detail/630
сравните свой перепад давления на насосе с ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
сколько у Вас перепад и на какой скорости работает насос????
сколько ток по фазам????
если перепад меньше 1 м, то подзакрутите кран/радвижку/вентиль на подаче или обратке насоса до установки перепада 3-4 метра
П.С.
с такой характеристикой насоса (крутая, расход дальше 15 кубов не вырастет, соответственно и перегрузить можно % на 10-15 от номинала мотора) перегруз конечно почти на 100% исключен, но всё бывает.
Top-23
Цитата(limite @ 18.8.2011, 9:11) *
http://www.multipumps.ru/goods_detail/630
сравните свой перепад давления на насосе с ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
сколько у Вас перепад и на какой скорости работает насос????
сколько ток по фазам????
если перепад меньше 1 м, то подзакрутите кран/радвижку/вентиль на подаче или обратке насоса до установки перепада 3-4 метра
П.С.
с такой характеристикой насоса (крутая, расход дальше 15 кубов не вырастет, соответственно и перегрузить можно % на 10-15 от номинала мотора) перегруз конечно почти на 100% исключен, но всё бывает.

В начале насос работал на скорости 3 а теперь я поменял на 1
Ток на фазе 1.5 A
Вот с перепадом мне не ясно ?
Скажите как его узнать если приборы манометры стоят только на трубки теплообменника и показывают 2.5 бар а на основной магистрали ничего нет!
Как определить непонятно?
limite
если у вас трехфазный мотор то предельные токи по скоростям
1-0.42 А
2-0.47 А
3-0.78 А
(токи написаны на шильдике мотора)
так что ни чего удивительного что его у Вас вышибает!!!!!!!!!!!!!!!
подключите клещи токовые и закрывайте задвижку или кран или что там у Вас есть, до того пока не получите указанный ток-%20-25.........
если однофазный, то
1-1.55 А
2-1.65 А
3-1.75 А
и ток в 1,5 А на гране так сказать.....попробуйте проделать вышеописанную процедуру и снизить ток на %20-25
в принципе вполне возможно что уже глючит биметаллическая пластинка внутри мотора....
через сколько времени вышибает насос после включения?
без манометров сложно померять перепад давления)
испытатель
Два варианта:
1. Такой насос не может "пересасывать" обратный клапан и кавитирует. Клапан нужно переставить, по-любому.
2. Предположение - его(насос), случайно не ротором вверх поставили?
limite
Цитата(испытатель @ 18.8.2011, 13:03) *
2. Предположение - его(насос), случайно не ротором вверх поставили?

хороший вариант)
Top-23
Цитата(limite @ 18.8.2011, 13:47) *
хороший вариант)

Насос поставили как надо ! По инструкции!
Насос однофазный с конденсатором.
Подскажите по какой формуле рассчитать ,правильно ли выбрана мощность насоса может нужно дополнительно ставить еще один либо этот очень мощный!
Может нужно еще один поставить перед баком на обратку и сделать их работу синхронной?
alexenderk
Эксплутационные ограничения циркуляционного насоса Grundfos UPS 32-120 F /380V/

- относительная влажность воздуха – максимум 95%
- температура окружающей среды – не выше 40°С
- температура перекачиваемой жидкости – от -10°С до 120°С (постоянно действующая), 140°С (кратковременно действующая).

Может перегрев связан с превышением температуры эксплуатации?

А какой расход воды в контуре? Может, диаметр трубопровода 32мм. маловат? Возникает дополнительное сопротивление в связи с заужением диаметра и увеличеним скорости + потеря напора на разницу этажей (на 1-м оборудование, на 2 -м насос) ? И еще потеря давления на теплообменнике и баке. За счет этого и недогрев воды в баке происходит, увеличение сопротивления, и соответственно уменьшение расхода.
Top-23
Цитата(alexenderk @ 18.8.2011, 14:56) *
Эксплутационные ограничения циркуляционного насоса Grundfos UPS 32-120 F /380V/

- относительная влажность воздуха – максимум 95%
- температура окружающей среды – не выше 40°С
- температура перекачиваемой жидкости – от -10°С до 120°С (постоянно действующая), 140°С (кратковременно действующая).

Может перегрев связан с превышением температуры эксплуатации?

А какой расход воды в контуре? Может, диаметр трубопровода 32мм. маловат? Возникает дополнительное сопротивление в связи с заужением диаметра и увеличеним скорости + потеря напора на разницу этажей (на 1-м оборудование, на 2 -м насос) ? И еще потеря давления на теплообменнике и баке. За счет этого и недогрев воды в баке происходит, увеличение сопротивления, и соответственно уменьшение расхода.

Я тоже об этом думал по поводу температуры 40С!
Насчет диаметра не знаю мне бы схему расчетать может он не в том месте стоит может мощность велика либо мола
ставила одна монтажная организация которой и след простыл а теперь вот мучайся!
Надо сюда фото выложить так яснее будит!
испытатель
Вы так и не поняли ничего. Выбор (правильный или неправильный - по мощности) у этих типов насосов не может служить причиной перегрева. Это асинхронные насосы с омываемым ротором и сопротивление на валу не меняеющемся настолько существенно, чтобы вызвать перегрев. А вот условия омывания подшипников и, соответственно, охлаждение катушек штука посерьезней. Будет плохо омываться пойдет перегрев. Кавитация вызываемая прикрытием всаса или вертикальное расположение приводят к нарушению условий омывания. Вот это проверяйте, а не ищитенепонятных расчетов. Это глупо - в конце концов.
Top-23
Цитата(испытатель @ 18.8.2011, 18:33) *
Вы так и не поняли ничего. Выбор (правильный или неправильный - по мощности) у этих типов насосов не может служить причиной перегрева. Это асинхронные насосы с омываемым ротором и сопротивление на валу не меняеющемся настолько существенно, чтобы вызвать перегрев. А вот условия омывания подшипников и, соответственно, охлаждение катушек штука посерьезней. Будет плохо омываться пойдет перегрев. Кавитация вызываемая прикрытием всаса или вертикальное расположение приводят к нарушению условий омывания. Вот это проверяйте, а не ищитенепонятных расчетов. Это глупо - в конце концов.

Я вас понимаю но объясните мне как в систему закачать воды большего давления когда на трубках на рекупирацию стоят клапана избыточного давления , 2,5 бар.
Вот фото может они помогут разобраться?
Midial
А что мешает переставить насос на 1 этаж, где температура меньше, лучше наверное после накопительного бака. Да и напор насоса, если верить приведённой ссылке, пожалуй, слабоват для преодоления сопротивления теплообменников, бака и трубопроводов и получения при этом нормального расхода. Фильтр если уж такой ставить, так на типоразмер больше.
Top-23
Цитата(Midial @ 18.8.2011, 21:34) *
А что мешает переставить насос на 1 этаж, где температура меньше, лучше наверное после накопительного бака. Да и напор насоса, если верить приведённой ссылке, пожалуй, слабоват для преодоления сопротивления теплообменников, бака и трубопроводов и получения при этом нормального расхода. Фильтр если уж такой ставить, так на типоразмер больше.

Вы знаете тут если да кабы быть не должно .,заказчик хочит знать почему у него накопительный бак не отапливаеться до нужной температуры вот и нужно что нибудь придумать возможно поставить доп насос возле бака,поэтому здесь и пишу,лишних денег никто выбрасывать не хочит!
jota
Цитата(Midial @ 18.8.2011, 20:34) *
Да и напор насоса, если верить приведённой ссылке, пожалуй, слабоват для преодоления сопротивления теплообменников, бака и трубопроводов ......

Вот, типичная ошибка в представлении работы насоса.....
Насос перегревается, значит большой ток. Большой ток значит перегрузка насоса. Перегрузка насоса бывает при малом сопротивлении контура и превышении расхода, а не наоборот. Для этого достаточно взглянуть на диаграмму рабочей характеристики - зависимость потребляемой мощности от расхода....
Правильно здесь высказывались - надо добавлять сопротивление и уменьшать тем самым расход.

Но возможна и другая версия - сгорели конденсаторы сдвига фаз. Дело в том, что двигатели эти вообще-то 3-фазные. Для работы на одной фазе стоят конденсаторы. Если конденсатор пробит, то существенно падает мощность, вырастает ток и двигатель начинает греться за счёт внутренних межфазных токов


И третья версия-перегревы электродвигателя могли нарушить межвитковую изоляцию. В этом случае даже на холостом ходу двигатель будет потреблять большой ток и греться.

Насчёт кавитации высказанное мнение не разделяю - не те температуры и не те перепады давления, чтобы вообще о ней вспоминать.
испытатель
Цитата(jota @ 18.8.2011, 18:59) *
Но возможна и другая версия - сгорели конденсаторы сдвига фаз. Дело в том, что двигатели эти вообще-то 3-фазные. Для работы на одной фазе стоят конденсаторы. Если конденсатор пробит, то существенно падает мощность, вырастает ток и двигатель начинает греться за счёт внутренних межфазных токов
И третья версия-перегревы электродвигателя могли нарушить межвитковую изоляцию. В этом случае даже на холостом ходу двигатель будет потреблять большой ток и греться.
Насчёт кавитации высказанное мнение не разделяю - не те температуры и не те перепады давления, чтобы вообще о ней вспоминать.

1. В случае 2 и 3 насос работать не будет вовсе. В этом топикстартер может легко убедиться отключив или коротнув конденсатор -он там на клеммы подключен.
2. Кавитация и в бытовом миксере есть, не в температуре дело, как и не в кавитации. Там охлаждение водой и очень сложный механизм омывания катушек через тонкую стенку между железом статора и беличьим колесом ротора. Нарушаются условия омывания и идет перегрев.
3. Посмотрев на фото, не понравилось, расположение насоса на верхней точке. При необходимости продавливания чего-либо нужно использовать повысительные, а не циркуляционные насосы и лучше сухоход типа ТР (при любви к Грундам).
4. Понаблюдайте работу и при обнаружении роста температуры - отвинтите пробку работающего насоса на торце. Если будет "Пшик" без воды - мои догадки близки к истине.
limite
Цитата(jota @ 18.8.2011, 21:59) *
Вот, типичная ошибка в представлении работы насоса.....
Насос перегревается, значит большой ток. Большой ток значит перегрузка насоса. Перегрузка насоса бывает при малом сопротивлении контура и превышении расхода, а не наоборот. Для этого достаточно взглянуть на диаграмму рабочей характеристики - зависимость потребляемой мощности от расхода....
Правильно здесь высказывались - надо добавлять сопротивление и уменьшать тем самым расход.

+1000000
просто прикройте любой запорный/регулирующий орган процентов на 70 и если проблема в гидравлике, то она уйдет...это можно проверить за 5 минут и не заморачиватся больше!!а судя по току в 1,5 А проблема в гидравлике....расход близок к максимальному который способен выдать этот насос....
у меня в практике бывали неисправные внутренние биметаллические пластины в обмотках насоса...при наличие мотор-автомата (либо тепловухи) в принципе можно отключить эти контакты...(главное на сухой ход тока тогда не включать)
про 40 градусов ограничение в помещение-это при перекачки 120 градусного теплоносителя
Midial
Цитата(Top-23 @ 18.8.2011, 21:46) *
Вы знаете тут если да кабы быть не должно .,заказчик хочит знать почему у него накопительный бак не отапливаеться до нужной температуры вот и нужно что нибудь придумать возможно поставить доп насос возле бака,поэтому здесь и пишу,лишних денег никто выбрасывать не хочит!


Так Вы посчитайте требуемый расход тепла на нагрев воды в баке, требуемый расход воды в контуре, и сравните с имеющимся насосом. Потери напора в паспортах теплообменников и нагревателей тоже указаны, как правило.

Цитата(jota @ 18.8.2011, 21:59) *
Вот, типичная ошибка в представлении работы насоса.....
Насос перегревается, значит большой ток. Большой ток значит перегрузка насоса. Перегрузка насоса бывает при малом сопротивлении контура и превышении расхода, а не наоборот. Для этого достаточно взглянуть на диаграмму рабочей характеристики - зависимость потребляемой мощности от расхода....
Правильно здесь высказывались - надо добавлять сопротивление и уменьшать тем самым расход.


Вы-то, видимо, суперспециалист по насосам. Человек пишет: вода в баке не нагревается, малый расход воды. Вы ему пишете: зажми ещё чего-нибудь. Так закройте краны совсем, может, вода тогда закипит.
Я, кстати, ничего про большой ток не писал, характеристики тож читать умею.
Насосник
1. При токе 1,5 А у данного насоса перегрева быть не должно при нормальном напряжении. Обязательно проверьте фактичесоке напряжение и посчитайте фактическую мощность. Далее при данном напряжении и номинальной мощности посчитайте номинальный ток для Вас. Прижимайте задвижку до достижения этойго тока.
Если не помогает , то
2. Разберите насос и убедитесь, что на стенках разделительного стакана и на подшипниках скольжения нет отложений солей жесткости.
3. Убедитесь, что часть щелевых отверстий вдоль вала за рабочим колесом не забились.
4. Давно не разбирал насосы этой серии. По моему там есть сквозное отверстие внутри всего вала. Проверьте его чистоту.
5. Все окуратно почистите и промойте.
6. Переставьте обратный клапан с всаса на напорную сторону. При неполном открывании (залипании) клапана на всасе насоса охлаждения двигателя перекачиваемой средой не будет даже при всех чистых внутренних полостях.

Если не помогает - обращайтесь в сервисную службу.
Midial
Вот с тем, что написал Насосник, полностью согласен. Плюс всё-таки проверить, правильно ли проектом подобран насос, прежде чем вызывать сервисную службу.
Место установки и обвязка насоса выбраны-то проектом неудачно - лучше в более прохладном помещении и в низкой точке.
Правда, обратный клапан-то вроде по фото и стоит на напорной стороне, а на входе фильтр.
Top-23
Сейчас поеду на объект попробую в трубу побольше жидкости закачать что то мне кажеться плохо охлаждается он за счет омывания ,да и не в састоянии он потянуть такую трассу,всем большое спасибо за советы думаю очень интересная тема многим будит полезна!
jota
Цитата(Top-23 @ 17.8.2011, 9:58) *
.насос должен работать постоянно но он постоянно отключается с помощью теплового реле встроенного в данный насос ......

Цитата(Midial @ 19.8.2011, 6:49) *
Вы-то, видимо, суперспециалист по насосам. Человек пишет: малый расход воды. Вы ему пишете: зажми ещё чего-нибудь.
Я, кстати, ........ характеристики тож читать умею.

Тему читать надо сначала .....
Вопрос 1 -перегревается и выключается насос
Вопрос 2 вылез потом - недогревается бак - это уже из другой оперы
Вопрос 3 - оказывается сначала насос был на 3 скорости, теперь переключил на 1
автор слабо ориентируется, вопросы появляются как кролики из шляпы фокусника. Я отвечал на 1 вопрос. Для того, чтобы ответить на второй надо хотя бы знать что было до того, как автор этим занялся... что, всю жизнь не грел, или как?
Насосник
Цитата(Top-23 @ 19.8.2011, 10:25) *
Сейчас поеду на объект попробую в трубу побольше жидкости закачать что то мне кажеться плохо охлаждается он за счет омывания ,да и не в састоянии он потянуть такую трассу,всем большое спасибо за советы думаю очень интересная тема многим будит полезна!

Вы по моему сделали не правильные выводы mellow.gif
Что значит побольше жидкости закачать? Если в системе нет воздуха, то омывание ротора (охлаждение) никак не зависит от абсолютного давления в системе.
Сопротивление Вашей трассы повидимому существенно ниже!!! чем напор насоса, а подачи на первой скорости не хватает.
испытатель
Вспомнил давнюю историю с такими насосами. Один насос после года работы перестал выходить на режимы и начал греться (не отключаясь правда). Разбирал и собирал, но ничего криминального не обнаружил. Отправил в сервисную службу - получил заключение выработка седла клапана скольжения. Начал пытать с пристрастием -сознались, что насос покрутился разик без воды часа три четыре. С тех пор ставлю защиту от сухого хода. Вспомните - насос вообще раньше работал нормально, какое-то время? Если это было - сушите весла!
Top-23
Цитата(испытатель @ 19.8.2011, 19:34) *
Вспомнил давнюю историю с такими насосами. Один насос после года работы перестал выходить на режимы и начал греться (не отключаясь правда). Разбирал и собирал, но ничего криминального не обнаружил. Отправил в сервисную службу - получил заключение выработка седла клапана скольжения. Начал пытать с пристрастием -сознались, что насос покрутился разик без воды часа три четыре. С тех пор ставлю защиту от сухого хода. Вспомните - насос вообще раньше работал нормально, какое-то время? Если это было - сушите весла!

Дело все в том что раньше подобные насосы выходили из строя ,потому что мой предшественник так глубоко в проблему не вникал он кидал три фазы с нулем на клемы движка и насос у него работал пока не сломается,я же сделал по схеме через тепловое реле и внешний пускатель .
Гена
Со стороны гидравлики:
По правильности гидравлического подбора насоса - сложно что-либо говорить, не зная сопротивления т/о. Обычно у т/о типа "фреон-вода" сопротивление по водяному контуру относительно низкое, но это гадание.
Расположение насоса в верхней точке вызывает естественные для специалистов вопросы. Стоят ли перед насосом деаэраторы или хотя бы работающие автоматические спускники воздуха? Ну и фильтр перед насосом проверить на чистоту не помешает (на всякий случай).
Упоминалась как "вода", так и "жидкость". Тосола не залили часом?

По недостаточной температуре в баке:
встречался с ситуацией, когда ноги росли из неправильного расчёта - температуру фреона брали чересчур оптимистично (по высокой считали, а такого фреона шло процентов 15, остальной до 40 0С еле дотягивал).

Top-23
Цитата(Гена @ 20.8.2011, 20:26) *
Стоят ли перед насосом деаэраторы или хотя бы работающие автоматические спускники воздуха? Ну и фильтр перед насосом проверить на чистоту не помешает (на всякий случай)

Фильтр проверялся неоднократно(грязевик) тоже смущает расположение насоса в верхней точки!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.