Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Desigo Insight - непонятная авария
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Masim
Уважаемые коллеги, столкнулся со следующей проблемой.

Суть: существует сеть контроллеров PXC(Backnet over IP). Один из котрых назначен primary-server, все остальные соответственно backup-server. primary-server постоянно выдает ошибку по одному backup-server'у следуюшего содержания: "Ошибка существования основоного сервера(ошибка репликации)". При этом контроллер по которому выдается ошибка нормально работает и со SCADA'ой обменивается данными без нареканий.
Не первый раз работаю с контроллерами DESIGO PX, но такое впервые.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным. Или существуют догадки по этому поводу.

Rapid
Что говорит Дмитрий Попель?

http://www.buildingtechnologies.siemens.ru...ort-automation/
Masim
Предложенные им манипуляции выполнены, результат к сожалению тот-же
Sigezmund
Сталкивался с такой ошибкой. Сбросил контроллер,заново сконфигурировал,залил обратно программу и ошибка пропала.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.