Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тех. требование к венткамерам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MaximkaKMS
Уважаемые форумчане!
У меня такой казус. На объекте строители сделали венткамеру из гипсокартона, захватив стояк отопления из полипропилена и алюминиевым радиатором. Этот стояк не внушает доверия. У нас том будет стоять приточная установка (КЦКП). Можно ли их (строителей) заставить это как то переделать? Если да, подскажите обоснование!! Заранее благодарен biggrin.gif
Странная Белка
Как раз стояк не так страшен, как стены из гипсокартона. Как насчет выполнения требований СНиП 41-01-2003, раздел 13, а конкретно п. 13.6, 13.7?
Атлантика
Гипсокартон полный абсурд. 2 кирпичной кладки (зависит от нагрузки на перекрытия) как минимум + в 2 слоя ячейковая звукоизоляция. по крайней мере так... А вообще все ответы через СНиП.
@@@
Ну вот скажите, нахрена у венткамеры делать противопожарные перегородки с обслуживаемыми помещениями, если машины, в ней находящиеся, обслуживают одно-два-три помещения, не разделенных пож перегородками?
Наверное поэтому наконец то сообразили, что не всегда так нужно делать, и:
СНиП 41-01-2003 действует.... Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 4 - 6 (пункты 6.1.1 - 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.14, 6.6.2 - 6.6.26), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.13, 7.2.1 - 7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9 - 11, 12 (пункты 12.7 - 12.9, 12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9).
Как видим, пункты 13.6 и 13.7 обязательными к исполнению не являются.
Понятно, что если машины в венткамере обслуживают разные пожарные зоны, то у венткамеры должны быть пож. перегородки, и соответсвенно все воздуховоды на выходе из венткамеры следует оснащать пож. клапанами.

А так ведь сплошь и рядом встречается: Большой цех, за стенкой его большая венткамера, в венткамере машины, обслуживающие ТОЛЬКО этот цех. И вот архи лепят REI45 перегородки, что обязывает ставить большие пож.клапаны на выходах из венткамеры. Слава богу, теперь в виду вышеизложенного можно посылать и подальше кое-кого.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.