MaximkaKMS
1.3.2012, 5:51
Уважаемые форумчане!
У меня такой казус. На объекте строители сделали венткамеру из гипсокартона, захватив стояк отопления из полипропилена и алюминиевым радиатором. Этот стояк не внушает доверия. У нас том будет стоять приточная установка (КЦКП). Можно ли их (строителей) заставить это как то переделать? Если да, подскажите обоснование!! Заранее благодарен
Странная Белка
1.3.2012, 9:46
Как раз стояк не так страшен, как стены из гипсокартона. Как насчет выполнения требований СНиП 41-01-2003, раздел 13, а конкретно п. 13.6, 13.7?
Атлантика
1.3.2012, 10:20
Гипсокартон полный абсурд. 2 кирпичной кладки (зависит от нагрузки на перекрытия) как минимум + в 2 слоя ячейковая звукоизоляция. по крайней мере так... А вообще все ответы через СНиП.
Ну вот скажите, нахрена у венткамеры делать противопожарные перегородки с обслуживаемыми помещениями, если машины, в ней находящиеся, обслуживают одно-два-три помещения, не разделенных пож перегородками?
Наверное поэтому наконец то сообразили, что не всегда так нужно делать, и:
СНиП 41-01-2003 действует.... Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 4 - 6 (пункты 6.1.1 - 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.14, 6.6.2 - 6.6.26), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.13, 7.2.1 - 7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9 - 11, 12 (пункты 12.7 - 12.9, 12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9).
Как видим, пункты 13.6 и 13.7 обязательными к исполнению не являются.
Понятно, что если машины в венткамере обслуживают разные пожарные зоны, то у венткамеры должны быть пож. перегородки, и соответсвенно все воздуховоды на выходе из венткамеры следует оснащать пож. клапанами.
А так ведь сплошь и рядом встречается: Большой цех, за стенкой его большая венткамера, в венткамере машины, обслуживающие ТОЛЬКО этот цех. И вот архи лепят REI45 перегородки, что обязывает ставить большие пож.клапаны на выходах из венткамеры. Слава богу, теперь в виду вышеизложенного можно посылать и подальше кое-кого.