Люди добрые подскажите какая кратность по протоку и вытяжке должна быть в серверной
Тимур ОВ
если нет людей то на снятие теплоизбытков, но теплоизбытки как правило снимают сплитами)
AAANTOXA
Не факт!
В поиске поищите. Обсуждалась уже не раз.
Если есть необходимость (продать вентилятор.....) то можно 2 крата обосновать. А если есть необходимость не давать ни притока ни вытяжки то и это можно обосновать. Документами.
Fresh air
Снимать теплоизбытки лучше сплитом, ибо:
1. Нет поступлений пыли в серверную (в случае с приточкой надо чётко за фильтрами следить)
2. Нет никаких влаговыделений - удалять их не надо и приточка ни к чему.
3. Вредных выделений тоже никаких нет.
4. Прикинь во сколько тебе обойдётся приточка киловат этак на 5-10 с воздуховодами, решётками, автоматикой, холодилкой и т.д. Прикинул? newconfus.gif А теперь посмотри сколько стоит сплит на туже мощность и прибавь к нему стоимость 5-ти метров дренажной резиновой трубки.
5. Про стоимость монтажа сплита и приточки надо говорить? bleh.gif
Valentinium
Только не "простой" сплит, а относительно дорогой прецизионник нужен для серверной. На 4-6 кВт. нужно 8-12 тыс.$
макссс
Всех благодарю, но и правда эта тема не раз уже обсуждалась, поэтому пока вопрос снимаю
макссс
Тогда еще вопросик есть, у меня заказчик уже купил прецизионник на 30 кВт, устанавливает его в серверную, там имеется фальшпол 30см, я хотел сделать разводку из воздуховодов, спрятать их под фальшполом и подвести к оборудованию чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по помещению и до оборудования. Я ему это предложил, а он сказал что негде не сталкивался с этим и не разу не видел чтобы к таким кондерам подъсоединялись воздуховоды, мол даже производители говорят что этого не надо делать, так ли это?
Сергей В.
Да. Наличие фальшпола подразумевает нижнюю разводку кабелей к серверным стойкам. Т.е. стойки открыты снизу и в плите фальшпола под стойкой есть технологическое отверстие под ввод кабелей, причем размер такого отверстия чуть меньше размера основания стойки.
Воздух под фальшполом находится, естественно, под некоторым избыточным давлением, и благополучно продувает все стойки. Производительность прецизионников по воздуху такова, что некоторой неравномерностью продува стоек, находящихся в разных углах зала, можно пренебречь.