Nata90
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,что такое свободное давление.
Это потери давления в вохздуховоде до установки или давление ,которое создает сама установка?
qwerqus
В характеристиках вентиляторов тоже указывают свободный напор на выходе. Не обращая внимания на начинку установки, можно считать её как вентилятор. Но помните: свободный напор будет зависеть от расхода. Как и потери в воздуховодах.
Московко Ю.Г.
Если речь идет о свободном давлении при заказе приточных установок, то на каждой фирме это понимают по своему.
Для проектировщика Свободное Давление-это потери в сети воздуховодов по полным параметрам (т.есть с учетом динамического давления, подсчитанного по выходной скорости). Для менеджера, продающего приточку- то, что есть на выходе из его установки.
Здесь для проектировщика засада.
Если сечение на выходе из установки сильно отличается от сечения на входе в вентсистему, то проектировщик должен учесть соответствующие потери в переходе от установки к сети (как правило, это диффузор).
Необходимо быть внимательным-какое указано свободное давление имеет установка: полное или статическое:
- если свободное давление установки по полным параметрам - то из него необходимо вычесть соответствующие потери в диффузоре. Если при этом потери в сети воздуховодов по полным параметрам будут меньше, то все в порядке;
-если свободное давление установки по статическим параметрам и оно не меньше потерь в сети воздуховодов по полным параметрам - имеется ЗАПАС по давлению равный динамическому давлению на выходе из диффузора + восстанавлению стат. давления в диффузоре.
Nata90
Спасибо всем за ответ!!!
газ 2168
как измерить свободное давление на рабочей установке в сети?
Таратыркин
Г-н газ 2168, что закончили пуско-наладочные работы и попалось незнакомое слово. К паспорту на трубку Пито всегда есть объяснение как измерять. Если данный документ, не доступен Вашему сознанию, то тут случай неоперабильный.
газ 2168
а посуществу есть что добавить
газ 2168
пришла импортная установка, указано свободное давление, что они под ним понимают, полное или свободное, или еще какое, ни так ни так в расход не попадаю, не дотягивает
alem
Цитата(газ 2168 @ 1.3.2013, 19:52) *
пришла импортная установка, указано свободное давление, что они под ним понимают, полное или свободное, или еще какое, ни так ни так в расход не попадаю, не дотягивает


По-русски это называется располагаемое давление. У вас расход соответствует проектному? Если да, то давление может и "не дотягивать" из-за заложенных запасов.
газ 2168
в том то и дело что расхода нет

не понятно как должен быть подключен двигатель

мощность и обороты двигателя указанные в б/з не соотвествуют нашей 50 Гц системе электричества, т.е. получается уже заведомо приточка не выдаст заложенных параметров
polyakov.mo
Цитата(газ 2168 @ 2.3.2013, 11:43) *
в том то и дело что расхода нет

не понятно как должен быть подключен двигатель

мощность и обороты двигателя указанные в б/з не соотвествуют нашей 50 Гц системе электричества, т.е. получается уже заведомо приточка не выдаст заложенных параметров


Вы напишите данные с шильдика двигателя здесь. Все может быть намного проще
Oleg67-1
Посмотрите диаграмму "расход-давление". Обычно прилагаются в бланк-заказе на установку. Иногда бывает некорректен подбор, когда рабочая точка уходит в зону неэффективой работы системы.
azar
Цитата(газ 2168 @ 2.3.2013, 11:43) *
в том то и дело что расхода нет

не понятно как должен быть подключен двигатель

мощность и обороты двигателя указанные в б/з не соотвествуют нашей 50 Гц системе электричества, т.е. получается уже заведомо приточка не выдаст заложенных параметров


Агрегат расчитан для работы с частотным преобразователем. Если его сейчас нет - поставить частотник и вывести частоту на необходимую (по паспорту)., а там уже делать замеры и кумекать


С уважением.