Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормально ли работают радиаторы отопления?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Max2114
У меня дома установлены алюминивые радиаторы отопления. Подача теплоносителя сверху, обратка снизу. При подаче теплоносителя - верхняя часть радиатора (от самой близкой до самой дальней секции) горячая - температура такая же, как и у подающей трубы,и плавно сверху-вниз температура уменьшается до практически комнтной температуры ( возможно гадусов до 25-30), соответсвенно обратная труба тоже такой же температуры. Это нормально? Т.е. теплосъем с радиатора такой, что пока теплоноситель доходит до низа батареи он остывает и в обратку идет уже почти холодный?
jota
Для алюминиевых радиаторов - частая история. Радиаторы наполовину заполнились водородом - результат реакции алюминия с щёлочной средой термофикационной воды. Поэтому проток через радиатор уменьшился и вода успевает остыть.
Если есть воздушники на боковых гайках - спустить накопившийся газ. Если нету воздушников - советую купить гайки с воздушниками и заменить существующие глухие. Спускать придётся достаточно часто 4-6 раз за отопительный сезон.
Khomenko_A_S
В комнате тепло?
Max2114
У меня стоят автоматические воздушники. Работает уже это все 4 года, без изменения (т.е. срзу был такой неравномерный прогрев). Этим летом автоматические воздушники чистил - они не перекрывали воду в прошлом сезоне, и из воздушника бежала вода.
В квартире тепло, только в морозы (меньше -25 градусов) и северном ветре (квартира на 5 этаже и окна на север, перед домом ничего нет - вид из окна - река, лес, поле) дома прохладно (без дополнительного обогревателя опускается до +18 градусов).
PS на радиаторах стоят терморегулирующие вентили - установлены правльно. Если экспериментироват - перекрывать отопление а потом открывтаь то нагреваются или остывают радиаторы довольно быстро.
Khomenko_A_S
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 11:21) *
В квартире тепло

Радиаторы работают нормально! Радуйтесь)))))
А почему вопрос встал?
Max2114
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.9.2012, 12:30) *
Радиаторы работают нормально! Радуйтесь)))))
А почему вопрос встал?


Ну так новый отопительный сезон начался, вспомнил о том, что у меня постоянно был такой вопрос - все ли нормально? Дейсвительно ли телпоноситель успевает остыть пока дойдет сверху-вниз, вот и встал вопрос smile.gif
jota
Система однотрубная?
Max2114
Цитата(jota @ 25.9.2012, 12:34) *
Система однотрубная?

Да однотрубная. + последний этаж - в одной комнате подимается вверх подача а в другой комнате уходит "обратка". Т.е. теплоноситель поднимается вверх проходя через комнаты от первого этажа к пятому по одной комнате и опускатеся с 5-го вниз под другой комнате.
Khomenko_A_S
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 11:32) *
Ну так новый отопительный сезон начался

А вслух ахнул)) Как с Юга мыслю. Мне то еще минимум месяц до отопительного сезона.
Отопление индивидуальное? Или центральное? Если центральное- какое?
Max2114
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.9.2012, 12:48) *
А вслух ахнул)) Как с Юга мыслю. Мне то еще минимум месяц до отопительного сезона.
Отопление индивидуальное? Или центральное? Если центральное- какое?

Отопление - котельная, которая работает на 10 пятиэтажных домов, школу и детский сад smile.gif В каждом доме теплосчетчик и ИТП. Еще бы доступ в подвал получить посмотреть вообще что и как там сделано smile.gif
jota
Ну тогда так спроектирована (отрегулирована), что в радиатор затекает столько, сколько затекает. Если было бы холодно, то надо было бы думать об увеличении степени затекания.....
раздолбай
Я бы попробовал увеличить скорость циркуляции теплоносителя вообще, или каким-то образом увеличить проток через радиатор. Если это в Вашей схеме возможно.
vadim999
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 12:21) *
PS на радиаторах стоят терморегулирующие вентили - установлены правльно. Если экспериментироват - перекрывать отопление а потом открывтаь то нагреваются или остывают радиаторы довольно быстро.


В этом случае может иметь место два момента.

1. ТРвентили "работают" нормально, но с малой преднастройкой - смотреть манул.
2. ТРвентили забились грязью и заузили проток. Попробуйте "прокочать" их клапана. Снимите "голову", и нескольку раз нажмите и отпустите шток (пипочку). Усилия прикладывать в разумных пределах.

ЗЫ. Все остальные иззоженные диагнозы и курсы лечения, не исключаются.
Max2114
Цитата(vadim999 @ 25.9.2012, 13:03) *
В этом случае может иметь место два момента.

1. ТРвентили "работают" нормально, но с малой преднастройкой - смотреть манул.
2. ТРвентили забились грязью и заузили проток. Попробуйте "прокочать" их клапана. Снимите "голову", и нескольку раз нажмите и отпустите шток (пипочку). Усилия прикладывать в разумных пределах.

ЗЫ. Все остальные иззоженные диагнозы и курсы лечения, не исключаются.


Про насчет забились грязью - раньше (как только все поставили) эффект был такой же...




Цитата(раздолбай @ 25.9.2012, 12:58) *
Я бы попробовал увеличить скорость циркуляции теплоносителя вообще, или каким-то образом увеличить проток через радиатор. Если это в Вашей схеме возможно.


единственное это поставить краны вместо рассечки, чтобы пускать весь телпоноситель через радиаторы...
jota
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 12:06) *
единственное это поставить краны вместо рассечки, чтобы пускать весь телпоноситель через радиаторы...

Заткнёте стояк. Бить будут(с)
Khomenko_A_S
"Не трогай технику и она тебя не подведет" (с)
Если все работает- делать ничего не надо. Теплоноситель может остывать, потому что через Ваш радиатор проходит столько-сколько нужно.
Max2114
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.9.2012, 12:21) *
"Не трогай технику и она тебя не подведет" (с)
Если все работает- делать ничего не надо. Теплоноситель может остывать, потому что через Ваш радиатор проходит столько-сколько нужно.

Хорошо smile.gif ну буду парится тогда smile.gif

Цитата(jota @ 25.9.2012, 12:09) *
Заткнёте стояк. Бить будут(с)

Знакомый так у себя сделал - уже несколько лет пользуется - пока не бьют smile.gif


Просто у нас порой морозы в совокупности с северным ветром бывают и по неделе и по месяцу... тогда все это время без дополнительного электрического обогревателя не обойтись.

HeatServ
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 11:55) *
Отопление - котельная, которая работает на 10 пятиэтажных домов, школу и детский сад smile.gif В каждом доме теплосчетчик и ИТП. Еще бы доступ в подвал получить посмотреть вообще что и как там сделано smile.gif
В начале отопительного сезона частая история, посокльку сезон начался а температуры ещё достаточно высоки (среднесуточная выше 8 градусов), то на источнике принудительно снижают циркуляцию (снижать температуру нельзя), в каждой системе свои особенности, возможно что в Вашей системе снижение циркуляции именно так отразилось. Если и по зиме будет так же, то тогда будет смысл двигаться дальше, в первую очередь в подвал, потому как на радиаторе такого градиента температур быть не должно.
Khomenko_A_S
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 12:39) *
Просто у нас порой морозы в совокупности с северным ветром бывают и по неделе и по месяцу... тогда все это время без дополнительного электрического обогревателя не обойтись.

ну если по месяцу холодно- то это уже можно и подумать.
А фотографию подключения радиатора не покажете
Может Вам на бойпас радиатора дроссель поставить заводской для увеличения затекания
vadim999
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 13:39) *
Знакомый так у себя сделал - уже несколько лет пользуется - пока не бьют smile.gif


laugh.gif Тады, остаеца тока одно. Выявить и воспользоваться последней рекомендацией Уважаемого jotaпо отношению к подобным соседям-"однотрубникам".
Apollon_Musaget
Ребят! Доброго времени суток!
Такая же ерунда, недавно купил алюминиевые батареи, подача сверху вниз, перемычка стоит до кранов перекрытия, сверху батарея горячая а снизу теплая, причем первая секция снизу такая же горячая как и сверху (соответственно и труба "выхода" снизу горячая). в гостиной стоят тоже алюминиевые батарей но они еще от прошлых хозяев нам достались в зале вроде не холодно но там так же снизу холодно только с оной поправочкой, там и труба снизу т.е. на "выходе" прохладная. что делать? helpsmilie.gif
Николай_Иванович
А воздух выпускали из него?
HeatServ
Цитата(Apollon_Musaget @ 21.10.2012, 19:45) *
Ребят! Доброго времени суток!
Такая же ерунда, недавно купил алюминиевые батареи, подача сверху вниз, перемычка стоит до кранов перекрытия, сверху батарея горячая а снизу теплая, причем первая секция снизу такая же горячая как и сверху (соответственно и труба "выхода" снизу горячая). в гостиной стоят тоже алюминиевые батарей но они еще от прошлых хозяев нам достались в зале вроде не холодно но там так же снизу холодно только с оной поправочкой, там и труба снизу т.е. на "выходе" прохладная. что делать? helpsmilie.gif
Циркуляция по системе никакая. Что за система-то? Дом частный или централизованное теплоснабжение?
f v
Цитата(Apollon_Musaget @ 21.10.2012, 19:45) *
...недавно купил алюминиевые батареи, подача сверху вниз, ... сверху батарея горячая а снизу теплая, причем первая секция снизу такая же горячая как и сверху (соответственно и труба "выхода" снизу горячая).
в гостиной стоят тоже алюминиевые батарей ... вроде не холодно но там так же снизу холодно только с оной поправочкой, там и труба снизу т.е. на "выходе" прохладная. что делать? helpsmilie.gif

Если не холодно - ничего не делать.

Вы уверены, что у новой батареи подача так же сверху, как и в зале? Судя по описанию - снизу.

Если будет холодно - вопросы: автоматические терморегуляторы установлены? Если установлены - торчат вертикально вверх или вбок?
Если термоголовка вверх - повернуть на бок. Если холодно - вообще ее снять: батареи станут намного теплее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.