voronin
Всем привет.
Вопрос к специалистам по поводу установки регулятора давления конденсации FASEC 33
во внешний блок кондиционера.
На странице http://www.eurobi.ru/servis/zk/controller.html сказано, что он устанавливается в пределах корпуса блока конденсации, т.е. во внешнем блоке.
На этой же странице внизу, в технических данных
указана рабочая температура от -5 до +65 град.С
Температура хранения от -30 до 75 град.С
Выходит если зимой температура на улице опустится ниже -5 град.С, то производитель не гарантирует нормальную работу регулятора.
А у нас бывает температура зимой и ниже -35 град.С.
Значит даже хранить его во внешнем блоке нельзя?
Устанавливать только в помещении?
Или я неправ? Поясните пожалуйста.
Iroha
Цитата(voronin @ 23.10.2012, 9:56) *

Температура должна быть в указанных производителем пределах. Или подогрев.
vsklokoch
Сейчас в Питере есть хорошая альтернатива.
А раньше фасеки ставили часто и только в наружки. Жалоб не помню.
Если есть сомнения, поставьте пресостат. Рабоает не так корректно, зато в любой мороз.
алек
есть инструкция по установке их во внутрь, у даичи.
прочитайте всю инструкцию, и желательно и в старом варианте!
где капилярку грели отдельным нагревателем.
настройки часто путают монтажники. пох* что наружку разбирать,
если вы в курсе что икуда нужно, а еще если как правильно, то всё получится. советую еще реле отключения НБ при опуске температуры до -25
градусов. масла нынче лучше конечно чем раньше, но есть люди которые
не доделали чуть чуть, плюс их сумма не доделок равна кончине НБ.
так же влияет кратность годового обслуживания, и ка ни странно высота
монтажа внутрянок относительно пола и потолка!
есть сеть серваков где высота занижена с 2.200мм до 1800, при максимуме 2.500мм. уровень ВБ позволяет вмешиваться адекватно вентиляции,
как пассивной так и активной. есть опыт без сливного дренажа на базе
двух 35ток дайкина и мицух...
vsklokoch
Цитата(алек @ 25.10.2012, 22:01) *
если вы в курсе что икуда нужно, а еще если как правильно, то всё получится. советую еще реле отключения НБ при опуске температуры до -25
градусов.

одобрям. тоже ставили. использовали данфосовский термостат для отключения пускателя компрессора.
(только это были фуджики, а на дайкинах и мицубах при разрыве цепи питания компрессора, по-моему, должна вылезать ошибка? (замучаешься по серверным ездить сбрасывать) алек, Вы куда на дайкинах реле вс... т.е. монтировали?)

Кстати, если фасеки в помещении ставить датчик температуры на конденсаторе, при длинном шнуре может подвирать.
(монстер, конечно, это дело скорректирует настройками, только я своими глазами видел, как легенды питерского кондиционирования без всяких шнуров в этих "подстройках" сомневались (подстраивали и сомневались!))

Да, еще мы иногда фасеки в полиэтилен заворачивали перед установкой (типа от пыли).
voronin
Цитата
советую еще реле отключения НБ при опуске температуры до -25

У вас что ли при температуре ниже 25 град. серверная не работает?
Я живу в Красноярске зимой бывает и ниже 40 град. У нас требования, чтобы серверная работала не зависимо от внешней температуры. Компрессор включается и при -42. Для этого и существует низкотемпературный комплект ( подогрев картера, регулятор давления, дренаж в канализацию)
vsklokoch
Цитата(voronin @ 6.11.2012, 8:08) *
Компрессор включается и при -42. Для этого и существует низкотемпературный комплект ( подогрев картера, регулятор давления, дренаж в канализацию)

Это если "мотор" не глушить. А так, по-моему, маловат зимний комплект получается (ресивер надо греть, однако).
den223
Подскажите, что из себя представляет датчик от Fasec33? Где их приобрести, ну а лучше как изготовить?
Blade runner
Температурный датчик Probe For Tube 3 MT pvc ELIWELL SN660300