Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция детского садика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Satomi
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше сделать вятяжку в детсаду? имеется существующее здание, в проекте будет демонтаж части здания и пристройка нового корпуса, есть небольшое количество вентканалов, но в связи с перепланировкой, этих вентканалов не хватает. если вешать вентиляторы, их же оч много будет и вряд ли архитекторы на фасад пустят...
carragher
можно оконные вентиляторы поставить
Satomi
оконные? и получится сто в каждом помещении их вешать? а экспертиза пропустит такой вариант?
carragher
Цитата(Satomi @ 31.10.2012, 13:06) *
оконные? и получится сто в каждом помещении их вешать? а экспертиза пропустит такой вариант?


не знаю, это уже Вам думать.
а какой объем воздуха вам нужно удалить?

Vik
Вентиляция ДС? Каких именно помещений? Обычно групповые - там где детки - без механической вентиляции - открываются окна.
Если ЗАК хочет механику - требуйте ТЗ и др. микроорганизмы (венткамеры, межпотолочка, проемы в стенах и перекрытиях, электропроводку...)
Satomi
до 500м3/ч, просто в прошлый раз, когда делала ДетСад, через вентканалы из всех помещений (групповые, спальни, приемные, буфетные), а в туалетных бытовые вентиляторы ставила и в канал, а в этот раз и на туалетные боюсь не хватит каналов(((
montaznik
Извиняюсь за безграмотность и отсутствие литературы . В строящемся садике запроектированы 2 раздельные приточные системы (рассматриваем только приток) на пищеблок и прачку. Можно ли объединять приточную вентиляцию пищеблока и прачки с использованием обратных клапанов? Суть удешевляем проект с целью изыскать средства на автоматику приточки !
А монтировать приточку на воде без автоматики очень не охота (Разморозят в первую зиму)
Злой
Системы вентиляции без АСУ - серьезный у Вас Зак!
ИОВ
Цитата(montaznik @ 19.7.2015, 15:09) *
Извиняюсь за безграмотность и отсутствие литературы . В строящемся садике запроектированы 2 раздельные приточные системы (рассматриваем только приток) на пищеблок и прачку. Можно ли объединять приточную вентиляцию пищеблока и прачки с использованием обратных клапанов? Суть удешевляем проект с целью изыскать средства на автоматику приточки !
А монтировать приточку на воде без автоматики очень не охота (Разморозят в первую зиму)

СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственных помещений, заданные параметры микроклимата, возможность применения рециркуляции воздуха, режим и одновременность работы систем, а также требования других нормативных документов.

Объединять общей приточной системой пищеблок и прачечную ни в коем случае нельзя!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.