Уважаемые специалисты, проясните ситуацию, пожалуйста.
Есть проект подстанции. Помимо прочего,в подстанции присутсвуют 2 аккумуляторные категории В1 и кабельное помещение категории так же В1. Вытяжные вентиляторы в взрывозащите(обслуживают аккумуляторные) и вытяжной вентилятор в обычном исполнении (обслуживает кабельное помещение) находятся в одной венткамере, эта же венткамера отапливается конвектором в обычном исполнения, венткамера тоже, естественно, категории В1. Технолог утверждает, что все оборудование в ней должно быть во взрывозащищенном исполнении. Но, у меня появились сомнения, можно ли вообще эти вентиляторы ставить в одной венткамере? И если можно, должны ли они быть во взрывозащите?
Почитал соответствующее СП, по теме нашел только пункт 6.46. "Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями, если в воздуховодах исключены отложения горючих веществ. Оборудование вытяжных систем из помещений категорий В1 - В3 не следует размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г." Возможно плохо искал =).