Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цех нарезки скотча.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Airborne
Нужно сделать вентиляцию в цехе нарезки скотча. Большая бобина скотча (диаметр 3м ширина 2м) разрезается на маленькие.
Какой воздухообмен должен быть? Может, кто сталкивался
Skaramush
Считаете по вредностям, выбираете больший и будет Вам счастье.
Airborne
Цитата(Skaramush @ 15.11.2012, 14:50) *
Считаете по вредностям, выбираете больший и будет Вам счастье.

Где узнать эти вредности? Я знаю только условия хранения.
раздолбай
"Вредности" обычно выдают технологи. Они руководят процессом и знают ЧТО при этом происходит, в том числе и какие вредности выделяются в рабочую зону. Если никаких вредностей не выделяется то только общеобменная вентиляция.
Рекуператор
Цитата(Airborne @ 15.11.2012, 12:21) *
Нужно сделать вентиляцию в цехе нарезки скотча. Большая бобина скотча (диаметр 3м ширина 2м) разрезается на маленькие.
Какой воздухообмен должен быть? Может, кто сталкивался


фрегат?
@@@
На теплопритоки еще надо проверить. Наверняка электромоторов там куча.
Airborne
Единственное, что удалось выудить у технолога это, что скотч при нарезке пахнетsmile.gif
Strannaya Belka
Значит говорите технологу, чтобы выдавал вам официальное задание с датой и подписью, со словами "Вредностей нет"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.