Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Специалисты оцените проект вентиляции квартиры с переменным расходом воздуха (vav - система).
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
statico
Всем добрый день!

Специалисты, пожалуйста, оцените проект по вентиляции квартиры с переменным расходом воздуха.


В связи с ограничением мощностей по электроэнергии в квартире устанавливается
система вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) Systemair.
Когда расход воздуха в каждом помещении определяется потребностью.

Активные воздухораспределители управляют расходом воздуха,
точно поддерживают необходимый, в зависимости от уровня присутствия
людей и температуры в помещении, расход воздуха,
обеспечивая при этом оптимально экономичную работу системы.


Первоначально рассматривался SWEGON, но получилось ну очень дорого.


В гостинной периодически будет 10-12 человек.
tuguzak
Смотрю движки "ЕС" в AHU поставили - вполне себе нормально, настроить только их по dP надобно умеючи. А, если контроллеры приводов по помещениям работают по датчикам присутствия, то и нормуль. Согласованность наладить и всё будет упорядке rolleyes.gif
jota
По-моему для квартиры перемудрили.
Стоило ли ставить роторный рекуператор и в то же время выбрасывать на улицу воздух из ванных и туалетов. В этом случае пластинчатый рекуператор в который собирали бы весь воздух в целом был бы значительно эффективнее, особенно если взять рекуператор с противотоком.
Клапана постоянного расхода требуют достаточно высокого падения давления на себе - считали аэродинамику?
Переток из спальной в ванную - это круто (обычно из коридоров). А если клапан на спальню в это время будет закрыт?
А если лоджия будет застеклённая?
И к чему там огневые клапана? От лоджии защита?
Вобщем, дорого и сложно. А чем сложнее, тем ненадёжнее.
Это частное мнение....
Ilya-ks
Проект выполнен грамотно и энергоэффективно. Единственное - ОЧЕНЬ дорого!
Boorik
Проект хорош. Возьму на вооружение некоторые решения.
P.S. Вы бы затерли адрес и имя заказчика smile.gif

Пардон, посмотрел профиль - вы и есть заказчик.
Alex_
Защита от обмерзания рекуператора предусмотрена?
Skaramush
Цитата(Alex_ @ 22.11.2012, 16:39) *
Защита от обмерзания рекуператора предусмотрена?

У ротационных поискать придётся блок без такой защиты.
vsklokoch
Автор обращается к специалистам. Я себя к таковым очень хочу, но пока причислить не могу.
А по проекту у меня возникли такие вопросы:

По большинству помещений приток и вытяжка на одной стене. Аэродинамика решеток посчитана и позволяет? Если нет, то это сплошные "короткие замыкания" ИМХО. А в спальной (пом 7) это ведь по-моему шкаф вентилируется?
В помещении 3, окна выходят не на юг? Если на юг, то на диване жарко будет. Весь приточный воздух будет вытягиваться кухонной вытяжкой и до дивана не доберется.
Воздухозабор и выброс тоже рядом и на одной стене. Учитывая, что все это к тому же находится в нише, загрязненный вытяжной воздух пойдет (не весь, конечно) обратно на приток.

Карусель, по-моему какая-то, а не вентиляция.
Vano
Цитата(Boorik @ 22.11.2012, 12:43) *
Пардон, посмотрел профиль - вы и есть заказчик.

Вопрос к автору-заказчику - а скажите во сколько денег обошлась система (проект, монтаж, оборудование).
Спасибо.
zenat
Цитата(statico @ 21.11.2012, 21:25) *
Всем добрый день!
Специалисты, пожалуйста, оцените проект по вентиляции квартиры с переменным расходом воздуха.

Очень перемудрено. я в таких случаях (когда что-то такое получается) задаю вопрос- а где лампы освещения будут находится?
1. секция охлаждения вроде есть - а за счет чего охлаждает она?
2. в пом.№3 кухонный зонт (что за зонт с расходом 60 кубов?) повешен на общий вентилятор с вытяжкой. а смысл? стоят клапана с приводами через какое-то время они покроются слоем жира и будут ли они рабоотать?
3. Охлаждения нет? в смысле местных доводчиков?
4. Зачем на системе В2 аж 2 клапана с приводами? какая их функция не могу понять? система или работает или нет.
5. некрасивый диффузор DKQ в гостиной. это ж не маркет какой-то.
6. а разрешается ли вешать установки в лифтовом холе?
7. ну и как писалось ранее - вдруг балкон застеклят?
chook4a1
От себя немножко добавлю, если не против, несколько замечаний.
ПВ1
1. Очень близко виброс и забор воздуха-как бы не было так, что вытяжной воздух будет частично возвращаться к Вам в квартиру.
2. Если не ошибаюсь, у Вас не указана обязательная изоляция воздуховодов забора воздуха и после рекуператора(последний потому, что после охлаждения в рекуператоре его температура составит не выше +5 градусов.
3. Не уточнял характеристику установки, но при таком количестве арматуры и гибких воздуховодов она сможет дать нужный расход?
4. На сколько понял, рекуператор роторный? Просто рекуператоры даного типа переносят запахи с вытяжного воздуха на приточный.
Если что то не так подметил, исправте, пожалуйста.
Gruz1709
После того как это будет собрано, но ещё не зашито, фото выложить сможете?
alem
Цитата(vsklokoch @ 22.11.2012, 19:17) *
По большинству помещений приток и вытяжка на одной стене. Аэродинамика решеток посчитана и позволяет?


Обычное и нормальное решение, естественно если дальнобойность приточной струи учтена. Наиболее неприятны прямые перетоки, когда вытяжка напротив притока.
kord
Цитата(statico @ 21.11.2012, 21:25) *
В связи с ограничением мощностей по электроэнергии в квартире устанавливается
система вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) Systemair.
Когда расход воздуха в каждом помещении определяется потребностью.

В гостинной периодически будет 10-12 человек.

Я являюсь сторонником другой технологии.
Устанавливается на квартиру постоянный минимальный расход воздуха, настраивается по главному (например, в спальне 2 человека) помещению. При необходимости обеспечения повышенного (например в гостиной 10 чел) включается повышенная скорость вентилятора.
Соотношение (для одной из моделей) расхода/потребляемой мощности такое:
высокая скорость 800м.куб/час - 1,7А
малая скорость 600 м.куб/час - 0,6А

Для другой модели
высокая скорость 350м.куб/час - 0,9А
малая скорость 200м.куб/ч - 0,3А

У вентустановок - разные характеристики, необходимо выбрать оптимальную.
Максимальное удельное энергопотребление составляет от 1700м.куб/ч на 1 кВт до 1900 м.куб/час на 1 кВт
То Ilya-ks
а какие проектные удельные показатели расхода энергии у Вас получились?
Какова реальная экономия?
Очень интересно было бы сравнить уровень затрат на проектную экономию.
Михаил
Alex_
Цитата(kord @ 3.3.2013, 15:30) *
высокая скорость 350м.куб/час - 0,9А
малая скорость 200м.куб/ч - 0,3А

Михаил, вы забыли про предварительный подогрев воздуха перед рекуператором в сильные морозы. Там токи (мощности) и разница между ними другие. Да, понятно, что сильный мороз долго не стоит, но если ограничена мощность по электричеству...
kord
Нет, я не забыл.
В посте идет речь об энергопотреблении всей квартиры, а не самой приточно-вытяжной установки.
Поэтому следует рассматривать системы комплексно. Однако это сложно в отдельном посте. там нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение не рассматривается.
Автор справедливо полагает, что лучше ограничиться небольшим кругом вопросов.
И вот удельные расходы на приток-вытяжка - очень интересный показатель.
Кстати, сейчас испытываю в реальных условиях ЛОССНЕЙ. Обсуждение результатов будет 23 апреля на конференции НИИСК. Предполагается, что будут обсуждены: энергоэффективность, комфортность, гигиенические условия, влияние на строительные конструкции.
Набрана статистика. Вот например: при наружных температурах -8...+3С влажность в квартире поддерживается стабильно 39..41%. т.е. не нужен увлажнитель - это следует учитывать в энергопотреблении. Технология автора поста - также должна быть рассмотрена... Для этого нужны цифры.
Михаил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.