Подскажите пожалуйста:

Забор воздуха, из не предназначенного для этого места, например подвал.

есть ли какие нибудь карательные мероприятия, для лиц практикующих данное непотребство?

Может документ какой запрещающий?
Skaramush
СНиП 41.01-2003, главы 7.3 и 7.4. Если исполнитель упомянутого пируэта сможет доказать, что в подвале у него - наружный воздух, будет интересно на это посмотреть. Особенно, про высоту расположения приёмного отверстия.

Кроме того, оттуда же (тот же СНиП)
Цитата
Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами.


И об этом:
Цитата
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или резко выраженные неприятные запахи;
в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;
г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
з) из тамбур-шлюзов.
Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.

7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома;
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4.
Рекуператор
не ведает что творит..автоматике кердык(состарилась)), нагреватели под другой параметр теплоносителя (и уже разморозил ранее)
Типо выкрутился.

А с балансом так ваще newconfus.gif
Представьте пожалуйста забрать из подвала-150 000.

Про дверь через которую люди пытаются в подвал войти(раздевалки, да мастерские разные небольшие) ваще молчу))
Рекуператор
Какими карательными мерами, надо воспользоваться, для скорейшего исправления ситуации?

Подразумевается характер мер пугательный- дабы человек осознал и не противился, скорее шёл навстречу. Вставал на путь исправления.

Однако ведущий специалист..однако.
Skaramush
Ну, насчёт мер - мне (пока) сложно судить. Но явное и прямое нарушение СНиП - во всю физиономию. Предположить могу, что в качестве карателей тут СанЭпиднадзор или его аналог, служба безопасности труда или её аналог.

Даже не затрагиваю такую "деталь", как к чертям улетающие расчёты по отоплению здания, так как в подвале окажется улица.

Вообще, ведущему спецу должно бы хватить "тычка физией в стол" за совершенно однозначное нарушение СНиП, которое даже не надо искать.
Рекуператор
ПАжарник это сука страшный зверь..СанЭпиднадзор или аналог, он-не не слышал.

Он получается так греет здание. Через щели опрокидывает все каналы и до чего дотянется. Как бы рециркуляция.

он:Люди дышат? ну не жалуются же...

я: Тьфу на тебя...тьфу ещё раз.