Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменения в требованиях к проектеровке воздуховодов в строительных конструкциях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MehMeg
Доброго дня всем!
Есть информация о том что запрещено проектирование вытяжных и дымоудаляющих воздуховодов в строительных конструкциях. И с определённого момента их монтаж допускается только металле.
Подскажите каким документом сие регламентируется?
Егор
СП 60.13330.2012
6.5.6 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В согласно 7.11.8, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к коллективному дымовому каналу.

7.13130.2009
6.57 ...
Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки.
Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.

но сейчас вышел 7.13130.2013, там оговорка, что приточно-вытяжные противодымные каналы длиной до 50 м можно не облицовывать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.