Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поключение 2-хтрубного фанкойла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yazovskyh_p
Всем доброго дня. Обрисую ситуацию. В гостинице хотят подключить фанколы 2-х трубные к ИТП и к ХМ( чиллер). Схема прилагается. Будут ли проблемы с перетеканием теплоносителей из одного контура в другой? Если будет перетекание, то как его решить? По теплоносителям пока определяются ( скорее всего что в ИТП - вода, ХМ - гликоль 40%).
Trikster
Нужно было трубы от чиллера вести в ИТП, а от туда к фанкойлу всего 2 трубы.
v-david
Цитата(yazovskyh_p @ 12.3.2013, 13:18) *
... По теплоносителям пока определяются ( скорее всего что в ИТП - вода, ХМ - гликоль 40%).

не надо гликоль по гостинице гонять... нехорошо это.
Alex_
А для того, чтобы его не гонять, надо Ввести трубы от чиллера В ИТП и установить теплообменник на холод. Решится ещё ряд мелких проблем, кроме гидравлической развязки.
Composter
могу сказать что в одном из наших учереждений , занимающемся разработкой нанотехнологий применена вот так схема.так вот она не спасает от перетекания теплоносителя.
Alex_
Ещё вариант: поставьте чиллер внутреннего размещения с выносным конденсатором, забудьте про гликоль - будет единая гидравлическая система "чиллер - ИТП - фанкойлы" и перетекания не страшны.
yazovskyh_p
Trikster и Alex - в каком месте лучше сделать ввод труб от ХМ, чтобы не было лишних проблем ( в отоплении пока не шарю, но стараюсь).
To Alex - доп теплообменник конечно хорошо, но дорого, и внутреннего исполнения негде ставить. Есть тока крыша и там же будет стоять вентустановка с охлаждением ( поэтому гликоль). Хотя если поставить рядом с ИТП чиллер, то схема подключения итп-чиллер-фанкойлы позволит сэкономить много трубы и проблем ( в частности отдельный контур гор воды для нагревателя в вентустановке объединяя его с контуром охлаждения).
Жду ответа по схеме подключения труб от чиллера к контуру отопления для фанкойлов.
Alex_
Цитата(yazovskyh_p @ 13.3.2013, 10:45) *
доп теплообменник конечно хорошо, но дорого...

Да ладно. На фоне чиллера, арматуры, труб, фанкойлов....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.