Добрый день.
В лабораторном помещении запроектировали вытяжную вентиляцию от лабораторного шкафа. Столкнулись с такой проблемой, что при выпаривании соляной кислоты, через некоторое время работы системы вентиляции, на стенках шкафа и на воздуховоде начали образовываться потеки. В вытяжном шкафу вся боковая стенка в потеках. Из-за чего может это происходить? Как можно с этим бороться?
Заранее спасибо
на стенках шкафа тогда почему. Хотел загрузить фото, но почему то не вышло
еще раз - конденсат.
кстати, не обязательно Н2О
решения - те же - уйти от точки росы - утеплить.
В летний период года тоже наблюдаются потеки. А есть какие-нибудь специальные может фильтры?
Вчера в лаборатории сказали, что после проведения работ, еще как минимум неделю при неработающем вытяжном шкафе наблюдается конденсат. В СНиПе 41-01-2003 п.7.11.8 "Воздуховоды, в которых возможны оседания или конденсация или других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование". В инете сколько искал устройства дренирования для систем вентиляции, так и не нашел. Подскажите, где можно посмотреть?
zaharov63
23.7.2013, 8:08
Любой штуцер, далее можно и шлангом, принимаете меры для исключения подсоса через дренаж. Материал кислотостойкий.
Логично, что в этом случае воздуховоды должны быть герметичные, как минимум до дренажа. Отсюда вопрос - из чего и какие у вас.
Установки для улавливания то есть, но в лаборатории их не представляю.
Видимые отложения - скорее всего соли металлов.
Все-таки хорошо бы фото.
Пусть и маловероятно, но нужно убедиться. что через выхлоп или соединения наружных воздуховодов не попадают осадки. Теплоизоляция бывает важнее именно на наружном участке.
Соляная кислота представляет собой раствор газообразного хлористого водорода HCl в воде. Последний представляет собой гигроскопичный бесцветный газ с резким запахом. Обычно употребляемая концентрированная соляная кислота содержит 36 – 38% хлористого водорода и имеет плотность 1, 19 г/см3. Такая кислота дымит на воздухе, так как из неё выделяется газообразный HCl; при соединении с влагой воздуха образуются мельчайшие капельки соляной кислоты.
Нашел в инете.
Может у кого есть проект вентиляции с таким производством
Фото
Фото
Воздуховоды выполнены оцинкованной стали, класса П
zaharov63
23.7.2013, 8:41
Красота... Меняйте на полипропилен, что-ли. А что за стенкой?
Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не поведет себя также?
И как он к температурам относится?
В лабораторном шкафу предусматривается выпаривание кислоты, температура больше 100 градусов.
zaharov63
23.7.2013, 9:52
Цитата(ARTEM @ 23.7.2013, 9:44)

Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не поведет себя также?
И как он к температурам относится?
В лабораторном шкафу предусматривается выпаривание кислоты, температура больше 100 градусов.
По данным производителей - до 85-90 гр., у вас в разы меньше. Погуглите.
Вышел на производителей вытяжных шкафов, они тоже сказали, что необходимо предусматривать воздуховоды из пропилена. Вот только вопрос какой толщины необходимо принимать?
Если три шкафа стоят последовательно, необходима ли устанавливать на них огнезадерживающие клапаны?
Я не делал огнезадерживающие клапаны? Воздуховод полипропилен толщина 3 мм. Такая же беда со стенкой шкафа

и не знаю что делать
zaharov63
6.8.2015, 12:18
Так а что за беда конденсат в шкафу, если он специально для выпаривания предназначен?
Изготовители пишут:
Сбор конденсата: на задней стенке и на столешнице предусмотрены специальные желоба для сбора конденсата. Имеется возможность подключения устройства для смыва следов кислот с внутренней поверхности воздуховода шкафа.
А где заказывали? Сам третий день голову ломаю, вроде скорость на входе в шкаф 0,7 м/с. думаю может скорость увеличить 1,2 м/с
zaharov63
6.8.2015, 13:48
В поиск фразу:
Шкаф вытяжной с нагревательной платформой
Заказывали в Питере "Ламо", объясняли что будет происходить в шкафу выпаривание кислот, посоветовали шкаф ШВМ-1500 химический, но у нас такого желоба для сбора нету
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.