Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция лабораторных помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ARTEM
Добрый день.
В лабораторном помещении запроектировали вытяжную вентиляцию от лабораторного шкафа. Столкнулись с такой проблемой, что при выпаривании соляной кислоты, через некоторое время работы системы вентиляции, на стенках шкафа и на воздуховоде начали образовываться потеки. В вытяжном шкафу вся боковая стенка в потеках. Из-за чего может это происходить? Как можно с этим бороться?
Заранее спасибо
Vik
конденсат.
утепление.
ARTEM
на стенках шкафа тогда почему. Хотел загрузить фото, но почему то не вышло
Vik
еще раз - конденсат.
кстати, не обязательно Н2О

решения - те же - уйти от точки росы - утеплить.
ARTEM
В летний период года тоже наблюдаются потеки. А есть какие-нибудь специальные может фильтры?
ARTEM
Вчера в лаборатории сказали, что после проведения работ, еще как минимум неделю при неработающем вытяжном шкафе наблюдается конденсат. В СНиПе 41-01-2003 п.7.11.8 "Воздуховоды, в которых возможны оседания или конденсация или других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование". В инете сколько искал устройства дренирования для систем вентиляции, так и не нашел. Подскажите, где можно посмотреть?
zaharov63
Любой штуцер, далее можно и шлангом, принимаете меры для исключения подсоса через дренаж. Материал кислотостойкий.
Логично, что в этом случае воздуховоды должны быть герметичные, как минимум до дренажа. Отсюда вопрос - из чего и какие у вас.
Установки для улавливания то есть, но в лаборатории их не представляю.
Видимые отложения - скорее всего соли металлов.
Все-таки хорошо бы фото.
Пусть и маловероятно, но нужно убедиться. что через выхлоп или соединения наружных воздуховодов не попадают осадки. Теплоизоляция бывает важнее именно на наружном участке.
ARTEM
Соляная кислота представляет собой раствор газообразного хлористого водорода HCl в воде. Последний представляет собой гигроскопичный бесцветный газ с резким запахом. Обычно употребляемая концентрированная соляная кислота содержит 36 – 38% хлористого водорода и имеет плотность 1, 19 г/см3. Такая кислота дымит на воздухе, так как из неё выделяется газообразный HCl; при соединении с влагой воздуха образуются мельчайшие капельки соляной кислоты.

Нашел в инете.
Может у кого есть проект вентиляции с таким производством

Фото
ARTEM
Фото

Воздуховоды выполнены оцинкованной стали, класса П
zaharov63
Красота... Меняйте на полипропилен, что-ли. А что за стенкой?
ARTEM
Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не поведет себя также?
И как он к температурам относится?
В лабораторном шкафу предусматривается выпаривание кислоты, температура больше 100 градусов.
zaharov63
Цитата(ARTEM @ 23.7.2013, 9:44) *
Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не поведет себя также?
И как он к температурам относится?
В лабораторном шкафу предусматривается выпаривание кислоты, температура больше 100 градусов.

По данным производителей - до 85-90 гр., у вас в разы меньше. Погуглите.
ARTEM
Вышел на производителей вытяжных шкафов, они тоже сказали, что необходимо предусматривать воздуховоды из пропилена. Вот только вопрос какой толщины необходимо принимать?
Если три шкафа стоят последовательно, необходима ли устанавливать на них огнезадерживающие клапаны?
Ev9eniy
Я не делал огнезадерживающие клапаны? Воздуховод полипропилен толщина 3 мм. Такая же беда со стенкой шкафаsad.gif и не знаю что делать
zaharov63
Так а что за беда конденсат в шкафу, если он специально для выпаривания предназначен?
Изготовители пишут:
Сбор конденсата: на задней стенке и на столешнице предусмотрены специальные желоба для сбора конденсата. Имеется возможность подключения устройства для смыва следов кислот с внутренней поверхности воздуховода шкафа.

Ev9eniy
А где заказывали? Сам третий день голову ломаю, вроде скорость на входе в шкаф 0,7 м/с. думаю может скорость увеличить 1,2 м/с
zaharov63
В поиск фразу:

Шкаф вытяжной с нагревательной платформой

Ev9eniy
Заказывали в Питере "Ламо", объясняли что будет происходить в шкафу выпаривание кислот, посоветовали шкаф ШВМ-1500 химический, но у нас такого желоба для сбора нету
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.