aleksei-mexanika
Где можно взять нормы по воздухообмену в насосной станции.
Vik
постмотрите СНиП II-35-76. Я обычно беру 4 крата.
aleksei-mexanika
Я читала этот СНиП. И в нем нет кратности. Откуда эта цифра - 4.
Vik
Не помню откуда я ее выкопал - давно было. Но с тех пор ни на одном объекте по этому пунтку замечаний не было. Если вспомню источник - сообщу
aleksei-mexanika
Вспомните, пожалуйста. Очень надо.
Giedi Prime
А какая насосная? Внутри домика или отдельностоящая? В насосных пожаротушения (отдельностоящее полузарытое здание) делали 1-кратную вытяжку.
andrey R
В ВКшных СНиПах - трёхкратная вентиляция в насосных станциях.
aleksei-mexanika
А точнее не могли бы сказать СНиП, в котором это прописано.
andrey R
Могу biggrin.gif

СНиП 2.04.03-85 таблица 67 по расчёту на тепловыделения, но не менее 3
СНиП 2.04.02-84 таблица 44 по расчёту на тепловыделения
aleksei-mexanika
Спасибо. Посмотрю