Vano
Коллеги подскажите, может есть решения, опыт и тп.
Воздуховоды проходят через кровельную сендвич панель венткамеры.
Воздуховоды прямоугольные и круглые.
Текут.
Чем бы герметизировать?
Подрядчик пытался мастикой - не получилось.
У панели естественно профиль (ребра).
Есть какое решение, материалы?
polyakov.mo
Здесь вопрос больше к конструкторам, ищите альбомы технических решений производителей сендвичей.
Vano
Ищу.
А делали по ним по этим альбомам узлы?
Татьяна Удальцова
В типовых решениях зданий с кровлей из профнастила решение практически одинаковое:

1. В чертежах КМ предусматриваются стальные стаканы (круглые или прямоугольные), на которые опираются узлы прохода воздуховодов.

2. Сам стакан опирается на прямоугольную раму из гнутых швеллеров.

3. Ребра профиля перекрываются рамой.

4. По профнастилу делается кровельное покрытие, примыкающее к стакану как и положено ко всем вертикальным конструкциям - внахлестку. Нкаких протечек нет.

А просто пропускать воздуховоды через дыру в профнастиле нельзя.
Vano
Все три пункта понятны и выполнены.
Вопрос по 4 пункту.
Кровельная панель сэндвич она имеет профиль.
Проблемы с внахлестку на ребра положить материал.

Вот пока такое нашел.
Но тут замороченно -надо специальный лист оцинковки доводить до краев кровельной панели.
azar
Только так. Поэтому узлы прохода лучше делать ближе к коньку. Хотя многое зависит от жестянщика. Точь в точь такая же кровля как на рисунке - жестянщик умудрился сделать разделку и не текло, просто как то плотно обжал разделку, кучу кровельных саморезов и много герметика.
Фото найти не могу. Но простояло 6 лет, пока не модернизировали систему.
vnipi
Добрый вечер.

1. На одном объекте монтажники "зимнего сада" (полностью стеклянная крыша и часть стен) использовали битумную ленту такого типа:
http://juta.by/skotch-i-bitumnye-lenty-dlya-krovli/
либо здесь более доходчиво показано:
http://www.phoenixgr.ru/page123.html

2-ой год всё герметично в местах, где они проклеивали стыки. Сам затем покупал аналогичные ленты на строит. рынке - всё держит, но правда пока 1 год, в том году только герметизировали ими временное место прохождение кровли воздуховодами. Вода не проходит.

2. Ещё один вариант - битумный герметик для крыш ГЕРМЕНТ (Момент) - не сочтите за рекламу, возможно и др. производители аналогичной продукции есть, мы использовали этот герметик битумный.

Опять же на практике применяли для герметизации щелей. Вент. камера обшита рифлённым железом, на вертикальной стене установлены приточные и вытяжные решётки. Сами понимаете - лист железа - рифлённый, а поверхность решёток - плоская. Герметизировали щели этим герметиком - пока всё герметично простояло до сегодняшних дней.

Попробуйте эти материалы, возможно и у Вас эта "головная боль" с протечками пропадёт.

Повторюсь - проверено на практике.

С Уважением,
LordN
гугль.
"мастики кровельные" на битумной или полиуретановой основе
последние очень хороши. счас мяхкие кровли полиуретановые делают - вечные.
Vik
Для круглых в-водов, например, есть такое:
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.