Ekater_ina
Здравствуйте.
Недавно столкнулась с проблемой.
Как рассчитать диаметр трубы в системе , где установлены тепловентиляторы? ( у нас АВО от ЧП «ТехАТОМ») ?
jota
http://www.teploventilyatory.com/AVO.pdf
Считаете по дебиту и скорости в трубе, никакого отличия от других отопительными приборов
Ekater_ina
Спасибо smile.gif
Ekater_ina
Цитата(jota @ 3.10.2013, 13:36) *
http://www.teploventilyatory.com/AVO.pdf
Считаете по дебиту и скорости в трубе, никакого отличия от других отопительными приборов



Получается вот что : D=√(4*Q)/(П*V)
Q- расход воды,м3/с
П=3,14
V-скорость воды,м/с

Например возьмём данные из прикреплённой Вами таблицы для АВО-10.
для 0 градусов:
Q=9,4 м3/с
V=600л/ч= 0,0001667 м3/с

Получаем D=268 мм ... =/
Если честно , то мало похоже на правду...
ivan-l-ing
Значит смотрите:
Дано
Q=9,4кВт, L=600м3/ч; Температурный режим по воздуху 0-65
Температура подающей воды 95, G=600л/ч
Проверяем
чтобы нагреть 600м3/ч от 0 до 65 надо 13кВт а в дано 9,4
Берем 9,4кВт и расход 600л/ч в подаче 95 получаем обратку 82 - сомнительный график
Берем 13кВт и расход 600л/ч в подаче 95 обратку получаем 77 - ближе к правде
Делаем вывод таблица звиздит и к применению не пригодна
используйте данные завода изготовителя если это они и есть, поменяйте аво на производителя с нормальными каталогами.
jota
Цитата(Ekater_ina @ 3.10.2013, 14:26) *
Получается вот что :
Если честно , то мало похоже на правду...

biggrin.gif
Для 0*С
Q = 9,4 кВт
Расход греющей воды при 95/70 равно 9,5*0,86/(95-70)=0,33 м3/час - труба d20
80/60 7,9*0,86/(80-60)=0,34 м3/час - труба d20
Бойко
Цитата(jota @ 3.10.2013, 18:10) *
biggrin.gif
Для 0*С
Q = 9,4 кВт
Расход греющей воды при 95/70 равно 9,5*0,86/(95-70)=0,33 м3/час - труба d20
80/60 7,9*0,86/(80-60)=0,34 м3/час - труба d20

rolleyes.gif

Вне зависимрсти от площади теплообменника и его типа (одно или двухрядный)...?
jota
Цитата(Бойко @ 3.10.2013, 17:29) *
rolleyes.gif

Вне зависимрсти от площади теплообменника и его типа (одно или двухрядный)...?

Дана мощность, зачем Вам ещё ряды,....не армия тут.... biggrin.gif
А вот что не дано гидравлического сопротивления - так халтурное производство и сайт такой же.....
Ekater_ina
Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,4 ? ...
что такое 0,86 ? какой-то коэффициент ?
jota
Цитата(Ekater_ina @ 4.10.2013, 10:46) *
Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,4 ? ...
что такое 0,86 ? какой-то коэффициент ?

Очепяткался..... smile.gif
0,86 - коэф перевода Вт в ккал