Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтра тонкой очистки для медицинской клиники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
LyulkovRoman
Добрый день уважаемые пользователи!!!!
Проектирую вентиляцию в мед. клинику. Маленькая клиника помещения все класса ниже А,Б.
В СанПиН 2.1.3.2630-10 прописано:
6.22. Забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой очистки.
и
6.24. Воздух, подаваемый в помещения чистоты классов А и Б, подвергается очистке и обеззараживанию устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из установки не менее чем на 99% для класса А и 95% для класса Б, а также эффективность фильтрации, соответствующей фильтрам высокой эффективности (Н11-H14). Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже одного раза в полгода, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации.

Теперь вопрос.нужны ли мне фильтра тонкой очистки для помещений меньших классов????
Помещения:
Кабинеты врачей,
Кабинет директора,
Кабинет бухгалтера,
Кабинет ординаторской,
Кабинет инженера,
Процедурная,
Кабинет узи.
Gruz1709
LyulkovRoman, запросите характер работ в кабинетах врачей. Понятно, что там просто осмотр, но тем не менее. Если у вас будет бумажка, которая покажет, что класс ни А и ни Б, то вам же проще будет с экспертом общаться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.