olnmamaluga
14.10.2013, 11:12
Доброго времени суток, тут на возникла конфликтная ситуация. Ситуация следующая: решетки смонтированы с воздуховодом равным присоединительному размеру решетки (т.е. решетка. к примеру 150х150 и воздуховод 150х150) мне говорят что это не правильно т.к. воздуховод должен покрывать решетку полностью (т.е. с учетом юбки решетки) и нужно воздуховод 190х190 внизу загнуть во внутрь и прикрепить туда решетки. есть ли каки-то правила?
yellsamara
14.10.2013, 13:45
Если решетка непосредствеено монтируется в воздуховод, то вам правильно говорят что воздуховод должен быть больше, т.к. 150х150 это размер самого отверстия, а размер рамки крепления больше
olnmamaluga
14.10.2013, 13:47
нет там присоединительный размер сделан под воздуховод 150х150 как на левой картинке, он входит во внутрь
yellsamara
14.10.2013, 13:51
Ну если так как на картинке, то разницы никакой нет, главное чтоб держалось)))
yellsamara
14.10.2013, 14:01
Так в первом посте врезка в торец как я понял
Skaramush
14.10.2013, 15:51
Вопрос.
Врезка - ладно. Торчащий фланец решётки - допустим. Но - как обеспечена жёсткость стенки воздуховода? Как крепится решётка (выше Вас уже спросили)?
И - чем вызвано применение такого размера решётки, что мешало применить 300х100 и не иметь таких проблем?
Татьяна Удальцова
14.10.2013, 17:39
В не столь отдаленные времена, когда практически единственным видом решеток были омерзительные щелевые Р150, в торец воздуховода их так и ставили, прикрепляя к фланцу. И серия была на установку решеток - 1.494-21 (если ее признать нормативным документом). Но такое крепление некрасивое и нетехнологичное. Торец-то воздуховода обычно проходит через стену, и решетка должна оказаться в плоскости стены. Подгадать, чтобы так получилось при монтаже очень сложно. То "перелет", то "недолет".
Поэтому по нормалям монтажных организаций предпочтительным являлся монтаж решетки на вдвижном патрубке. Он имел длину 200 мм, сечение для Р150 150х150. Воздуховод, в торец которого устанавливался патрубок - 200х200. Часто это была коробка, а подвод круглым воздуховодом. Вдвижной патрубок в требуемом положении закреплялся двумя самонарезами.
Как нарисовано монтировать можно, но некрасиво.
olnmamaluga
15.10.2013, 8:17
Всем спасибо
Добрый вечер.
Хотел бы добавить из личных наблюдений:
самый оптимальный вариант адаптора (либо габаритов воздуховода, если адаптора под решётку нет) - это рисунок слева.
В случае, если это решётка с регулируемыми жалюзями, как правило монтажники (для убедительности) сквозь жалюзи крепят решётку к стенке воздуховода саморезом по металлу (со сверлом). Шляпка самореза внутри решётки и снаружи её как правило не видно, к тому же жалюзи затем фиксируете под углом, как и правило, и саморез вовсе не видно. Зато решётка зафиксирована надёжно.
С Уважением,
Цитата(KVD @ 14.10.2013, 13:51)

Мы вообще вклепываем на американском закрое
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.