Приветствую!

Объект горячий цех промышленного здания.
48х169 м, h=10м. т-ра по ТХ зима +18...+20.
Тепловыделения 800 кВт. Теплопотери 326 кВт.
Потребность воздуха на технологию 89000 м.куб./ч из цеха.

Сомневаюсь в правильности принятых принципиальных решений:

Принял отдельные системы на летний и зимний периоды.

Зимой, для погашения теплоизбытков, температура подаваемого воздуха +4 через ПМШ-Н4 20 шт. по 4450 м.куб.ч. в нижнюю зону. Как вариант, подавать из верхней зоны струями?
Вытяжка технологическим оборудованием. Вытяжное оборудование расположено по длинной стене. Воздухораспределители, думаю расположить на противоположной.

Летом подача 160000 м.куб.ч при температуре внутри +30, снаружи +21,2, через те же ПМШ-Н4 + еще 20. по 4000 м.куб.ч.

Отдельная система душирования рабочих мест (пульты управления) круглогодично. УДВ-3 или приточные насадки В.В. Батурина или посовременней что то?

Заранее спасибо.
retr
Летом не более +28С расчетная температура.
miha25
В нормативах температуру не обнаружил (только на рабочих местах). На рабочих местах душирование, а в остальных, я думал, ограничение максимальной температуры только по технологии.
miha25
Что все таки лучше? Распределение в нижнюю зону ПМШ-Н4 или струями из верхней RCW диффузорами?
С одной стороны нужно подавать воздух в обслуживаемую зону, а с другой вся стена в этих шкафах ПМШ-Н4 и из за расположения ворот, дверей и постов управления распределение шкафов по стене не равномерно.

И можно ли подавать в цех воздух +4 градуса? Может подавать сверху и он, перемешавшись с внутренним, нагреется?
zaharov63
"Горячие" цехи в проме имеют свои особенности, но везде максимально используется аэрация. Зимой приток через фрамуги (и прочее) с отм. от 4 метров за оборудованием (в кузницах, например, или термичках), а летом практически открывают настежь все, что открывается. Это в пролетах с наружными стенами, в средних - механический приток в рабочую зону. Душирование - да, широко используется на практике, но тоже нужно смотреть конкретику: в какой-то литейке не везде и "дунешь" - пыли много...
miha25
Опасаюсь подавать наружную температуру -30. И на технологию все равно много нужно. Если подавать то что требуется на технологию без подогрева - будет холодно. Отделение сушки и обжига кирпича - пыли не должно быть.
miha25
Решил подавать из верхней зоны диффузорами. Температуру притока взял +4 зимой и наружную летом. Воздухообмен 89000 зимой и 160000 летом. На лето дополнительно включаются 2 приточные установки. От душирования зимой отказался т.к. температура поддерживается +20.
Татьяна Удальцова
Цитата(miha25 @ 25.6.2014, 22:05) *
Решил подавать из верхней зоны диффузорами. Температуру притока взял +4 зимой и наружную летом. Воздухообмен 89000 зимой и 160000 летом. На лето дополнительно включаются 2 приточные установки. От душирования зимой отказался т.к. температура поддерживается +20.


Лихо, лихо... А что будет в переходный период, когда воздухообмен меньше, чем летом, но больше, чем зимой. И как это определен "Воздухообмен 89000 зимой", если Вы еще не знали способ подачи воздуха? А именно от способа организации воздухообмена зависит температура удаляемого воздуха. Вы её не знаете. А именно температура удаляемого воздуха определяет воздухообмен по теплоизбыткам.

Туд определяется расчетом с учетом коэффициента воздухообмена Кт (не путать с кратностью), который устанавливается в зависимости от способа подачи воздуха, типа воздухораспределителей и доли тепла, поступающего в рабочую зону.

Надо добиваться, чтобы Кт был максимальным и температура удаляемого воздуха была максимальной. Подавать в горячий цех воздух из верхней зоны неэффективно. Будет размывание всплывающего теплого воздуха по всему помещению. И "свежий" воздух будет также всплывать наверх. Обычное дело - под фермами жара, а внизу и холодно и вонько несмотря на ревущую вентиляцию.

Изучите наизусть А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения, А3-960 Рекомендации по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях и потом уже принимайте решения. С учетом, что "за базар придется отвечать".

И учтите, то, что "температура поддерживается +20" это только Ваше предположение. Вообще-то в "горячих цехах" в целом зимой обычно холодно, а "горячие" только отдельные места. Чтобы так не было, надо правильно организовать воздухообмен (а не только его рассчитать)
miha25
Цитата
как это определен "Воздухообмен 89000 зимой", если Вы еще не знали способ подачи воздуха?


Воздухообмен в зимний период принял по заданию технологов, для экономичности (90000 требуется технологическому оборудованию. Выкидывается в атмосферу).

Цитата
А именно от способа организации воздухообмена зависит температура удаляемого воздуха. Вы её не знаете. А именно температура удаляемого воздуха определяет воздухообмен по теплоизбыткам.


Температуру удаляемого воздуха принял как предельно допустимую на производстве, от нее и плясал.

Цитата
А что будет в переходный период, когда воздухообмен меньше, чем летом, но больше, чем зимой.


Воздухообмен постоянен по периодам, я думал регулировать температурой подаваемого воздуха по датчикам.

Цитата
Туд определяется расчетом с учетом коэффициента воздухообмена Кт (не путать с кратностью), который устанавливается в зависимости от способа подачи воздуха, типа воздухораспределителей и доли тепла, поступающего в рабочую зону.

Надо добиваться, чтобы Кт был максимальным и температура удаляемого воздуха была максимальной. Подавать в горячий цех воздух из верхней зоны неэффективно. Будет размывание всплывающего теплого воздуха по всему помещению. И "свежий" воздух будет также всплывать наверх. Обычное дело - под фермами жара, а внизу и холодно и вонько несмотря на ревущую вентиляцию.


Оборудование потребляющее воздух (90000) расположено внизу у наружной стены. Воздух подаю сверху у противоположной стены. Рабочие места хочу душировать наружным воздухом в теплый период.

Цитата
И учтите, то, что "температура поддерживается +20" это только Ваше предположение. Вообще-то в "горячих цехах" в целом зимой обычно холодно, а "горячие" только отдельные места. Чтобы так не было, надо правильно организовать воздухообмен (а не только его рассчитать)


Температуру взял по ТЗ.

Цитата
Изучите наизусть А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения, А3-960 Рекомендации по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях и потом уже принимайте решения. С учетом, что "за базар придется отвечать".


Обязательно прочту.

Спасибо огромное за развернутую критику.
Скажите, реально сделать по моим комментариям?
Знаю что не правильно двумя системами организовывать воздухообмен, но пошел на поводу у заказчика, который экономит тепло. Изначально хотел объем подаваемого воздуха принять как на лето, но его подогревать надо зимой.
Может подскажете правильное решение по моему случаю?
Татьяна Удальцова
Цитата
Воздухообмен в зимний период принял по заданию технологов

Температуру удаляемого воздуха принял как предельно допустимую на производстве

Воздухообмен постоянен по периодам

Температуру взял по ТЗ.


Всё сделано неверно. Изучайте Рекомендации.