Цитата
как это определен "Воздухообмен 89000 зимой", если Вы еще не знали способ подачи воздуха?
Воздухообмен в зимний период принял по заданию технологов, для экономичности (90000 требуется технологическому оборудованию. Выкидывается в атмосферу).
Цитата
А именно от способа организации воздухообмена зависит температура удаляемого воздуха. Вы её не знаете. А именно температура удаляемого воздуха определяет воздухообмен по теплоизбыткам.
Температуру удаляемого воздуха принял как предельно допустимую на производстве, от нее и плясал.
Цитата
А что будет в переходный период, когда воздухообмен меньше, чем летом, но больше, чем зимой.
Воздухообмен постоянен по периодам, я думал регулировать температурой подаваемого воздуха по датчикам.
Цитата
Туд определяется расчетом с учетом коэффициента воздухообмена Кт (не путать с кратностью), который устанавливается в зависимости от способа подачи воздуха, типа воздухораспределителей и доли тепла, поступающего в рабочую зону.
Надо добиваться, чтобы Кт был максимальным и температура удаляемого воздуха была максимальной. Подавать в горячий цех воздух из верхней зоны неэффективно. Будет размывание всплывающего теплого воздуха по всему помещению. И "свежий" воздух будет также всплывать наверх. Обычное дело - под фермами жара, а внизу и холодно и вонько несмотря на ревущую вентиляцию.
Оборудование потребляющее воздух (90000) расположено внизу у наружной стены. Воздух подаю сверху у противоположной стены. Рабочие места хочу душировать наружным воздухом в теплый период.
Цитата
И учтите, то, что "температура поддерживается +20" это только Ваше предположение. Вообще-то в "горячих цехах" в целом зимой обычно холодно, а "горячие" только отдельные места. Чтобы так не было, надо правильно организовать воздухообмен (а не только его рассчитать)
Температуру взял по ТЗ.
Цитата
Изучите наизусть А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения, А3-960 Рекомендации по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях и потом уже принимайте решения. С учетом, что "за базар придется отвечать".
Обязательно прочту.
Спасибо огромное за развернутую критику.
Скажите, реально сделать по моим комментариям?
Знаю что не правильно двумя системами организовывать воздухообмен, но пошел на поводу у заказчика, который экономит тепло. Изначально хотел объем подаваемого воздуха принять как на лето, но его подогревать надо зимой.
Может подскажете правильное решение по моему случаю?