Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита клапана от обледенения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Drugster
Подскажите пожалуйста как осуществляется защита от обледенения клапанов приточной вентиляции на вводе в здание. что бы не было ситуации когда створки заледенели их можно было бы открыть при срабатывании дымоудаления.
Gruz1709
Нагревателями.
WAKO
Где у Вас стоит клапан? Снаружи или внутри помещения? Какая климатическая зона?
Опасность обледенения обычно возникает на вытяжке, а не на воздухозаборе. Обледенение на притоке может возникать при попадании осадков в воздухозабор - ставьте соответствующие решетки. Если клапан стоит на улице - может замерзать смазка в приводе заслонок, или если осадки попадают в механизм. Применяйте соответствующие клапана с защитой от осадков, и с подогревом. Также имейте ввиду что клапан может обмерзать снаружи, если он установлен в теплом помещении и не теплоизолирован, из-за образования конденсата.
Drugster
вот как раз про клапан с подогревом можно поподробнее?
EJIEHA
У Арктики есть СВК-НС. У других производителей тоже есть что-то подобное.
Lex
КВУ же!
v-david
AUMA все с подогревом картера по умолчанию. В серии 4.3 вариант с подогревателем заказывается отдельно
nnkhv
Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок.
Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.

Перед приточкой стоит клапан с подогревом.
При нажатии кнопки пуска приточки клапан должен открыться.
При срабатывании концевика открытого положения клапана - включается вентилятор приточки.

Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ?

Пока у меня:
вариант 1 - термостат в канале перед клапаном (или после ?) настроить примерно на плюс 2-3 градуса Цельсия.
При падении температуры ниже порога - включаем тэн и пусть работает всё время, пока не подогреет до нужной температуры.
Но такой вариант как-то не экономичен в плане расхода эл.энергии, да и постоянно включенный тэн, наверное, для клапана вредно - поплавится что-нибудь ?

Вариант 2 - реле времени. При нажатии кнопки пуска сначала на 2 минуты (сколько обычно нужно ?) включается тэн, потом срабатывает реле времени, отключает тэн и открывает задвижку.
В этом случае нужен будет на ящике управления ещё один переключатель - "зима/лето".
Не хотелось бы, чтобы управление зависело от человеческого фактора, хотя это, возможно и ничего страшного.

Вариант 3 - помесь вариантов 1 и 2 - термостат и реле времени, т.е. термостат работает как переключатель режимов "зима/лето", а продолжительность прогрева задаёт реле времени.
Но, возможно, такие "навороты" - это слишком усложнение системы ?

И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ?
Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить?

Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста.
Kagamine Len
Цитата(nnkhv @ 27.6.2014, 2:52) *
Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок.


ТЭНы воздушной заслонки включаются на заданное время, потом контроллер открывает клапан,
если концевик не сработал через заданное время , то контроллер даст сигнал авария
Контроллер Сигнетикс, надо подобрать по количеству входов-выходов
nnkhv
Спасибо за ответ. Контроллер - оно, конечно, понятней (мне).
Но хотелось бы сделать ящик, в котором можно легко заменить то, что выйдет из строя,
т.е. сделать его только на релейной логике - без программирования.

И ещё вопрос : при выключении системы - тоже сначала включаем тэн заслонки,
а потом, через пару минут, подаём сигнал на закрытие ?
Или подогревать его всё время, пока работает приточка - наверное это не перегреет клапан,
через него же всё время будет продуваться наружний воздух ?
Kagamine Len
Сначала подогреваем, потом открываем, т.е. потребуется реле времени.
nnkhv
Понятно, кажется не в том форуме вопросы задаю. Прошу прощения.
Перенесу свой вопрос в форум по автоматике - это, наверное, логичней.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.